家里用漏电保护器用多少A的好?

1P32A的好?还是1P20A的好?是不是大了,保护作用就小了?... 1P32A的好?还是1P20A的好?

是不是大了,保护作用就小了?
展开
 我来答
白贺鸣
2009-06-19 · TA获得超过1281个赞
知道小有建树答主
回答量:515
采纳率:0%
帮助的人:460万
展开全部
漏电开关的保护等级和它的额定负载没有关系,它的漏电动作跟它的保护等级有关,一般是两个参数:漏电电流和动作时间。也就是说32A和20A的开关只要它们的漏电参数相同,就会在同样的漏电情况下动作。
一般家用或者插座回路用的参数等级为:30毫安;0.1秒,即当漏电电流达到30毫安,开关会在0.1秒内跳闸。比这个要求 更高的有15毫安/0.1秒的,一般大的动力负载或者供电主回路保护开关的漏电电流和动作时间都会大一些。
至于开关的大小,就看你家电器的功率选择了。
凤迪水施诗
2020-03-13 · TA获得超过3542个赞
知道大有可为答主
回答量:3079
采纳率:32%
帮助的人:205万
展开全部
这难说罗!你又没说你家用电的情况,拉的是多大线?还有用什么样的电表?
建议用小的断路器,断路器有短路、过载、断路还有的带漏电保护等功能,选大了过载功能没用了。如:你家电路拉的是2.5平方线,断路器32A。数每平方线满载电流是5A,那么电路中的电流达到30了,导线就受不了了,但断路器就没动作,后果怎样可以想像了吧。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
茜垢08
推荐于2017-10-10 · TA获得超过554个赞
知道小有建树答主
回答量:124
采纳率:0%
帮助的人:148万
展开全部
家居最常用32A的,有4P空调也不会误跳,如果家用电器很少,最大功率也不到4000W(所有大电器同时工作,主要是空调,电磁炉,微波炉的功率总和.注1P=735W)就用20A的.
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
674624011
2009-06-19
知道答主
回答量:25
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
没错您说的对,大了保护做用就小了,具体选多大,要看您的空调的功率大小,其实您可以在买保护器时告诉他空调功率,他比较有经验。