母线耐压带电流互感器怎么做
20KV电流互感器耐压的问题刚接触电气试验,不懂,有个问题请教下高手,20KV电流互感器耐压的问题,4台施耐德的中压柜要做母线耐压,但是在高压一次母线上串有电流互感器,是...
20KV电流互感器耐压的问题
刚接触电气试验,不懂,有个问题请教下高手,20KV电流互感器耐压的问题,4台施耐德的中压柜要做母线耐压,但是在高压一次母线上串有电流互感器,是否可直接连电流互感器一起打在母线上进行47kV的耐压。做的时候电流互感器二次侧是否要短路接地!麻烦指教一下
是作用户的预防性试验,不是交接试验,电流互感器不在试验内,项目是只要做母线的耐压和绝缘,但是母线上串联了电流互感器总不成把互感器拆了再打吧,想问下可否一起打,打的话是否按互感器的规定内压打 ,电流互感器的二次侧是否要短接接地,还是不需要 ,现场二次线已经接好,连到测量和保护回路,好像就是等于短接了吧,二次不需要动了吧,直接在在母排上打47kV就可以了吗 展开
可以一起打,本来互感器也需要做预防性试验。
不需要拆除二次仪表,但是要保证互感器同名侧已经接地。一般中压柜都已经做过接地。
互感器试验耐压是50kV。你测试47kV没有问题。
不需要拆除二次仪表,但是要保证互感器同名侧已经接地。一般中压柜都已经做过接地。
互感器试验耐压是50kV。你测试47kV没有问题。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
首先电流互感器要先测极性,变比,准确级等等。
CT连接在CB两端,像你这种电压等级低的直接都连好了做耐压试验就可以。
二次侧不能开路,是否接地不详
CT连接在CB两端,像你这种电压等级低的直接都连好了做耐压试验就可以。
二次侧不能开路,是否接地不详
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
二次侧应短接、接地
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: