不锈钢水箱怎么做
不锈钢水箱的制作要求
不锈钢水箱附件进出水管、溢流管、泄水管、通气管均按新国标<GB/T14976-2012> 06Cr19Ni10,代号<s30408>执行。
1.进水管的设置应符合国家标准《建筑给水设计规范》GB 50015的规定。
2.出水管应当高于水箱内底,高差不小于0.1米。
3.进、出水管布置不得产生水流短路,必要时应设置导流装置。
4. 溢流口的管径,应按能排泄不锈钢水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级,宜采用水平喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径,溢流管出口末端应设置用耐腐蚀材料制作的防护网,与排水不得直接连接,并应有不小于0.2米的空气间隙。
5.泄水管的管径,应按水箱泄空时间和泄水受体排泄能力确定。泄水管应设置在水箱底部,管径不小于DN50。水箱底部应有坡度,并坡向泄水管和集水坑。泄水管与排水系统不得直接连接并有不小于0.2米的间隙。
6.通气管管径不小于DN25,通气管口应采取防护措施。加装防蚊罩.
7.金宝莱不锈钢水箱人孔必须加盖、带锁、封闭严密,人孔高出水箱外顶不应小于0.1米,圆形人孔直径不应小于0.6,方形人孔边长不应小于0.5米。
8.采用有机玻璃管水位计时,可采用两根重叠搭设,其搭设长度为70毫米~200毫米。
9.给水箱配管管径和定位尺寸应由设计人员确定。
10.给水布置和基础由设计人员确定。不锈钢水箱由厂家负责现场安装,其型钢底架和垫板由厂家提供。现场制作不锈钢水箱由施工单位负责制作与安装。当有抗震要求时,水箱及配水管安装应采取抗震措施。
11.设计时,设置人孔和进水液位控制阀,需考虑内拉筋位置。箱内拉筋的具体布置形式可向生产厂家咨询。
12.不锈钢水箱保温、防冻保温和防结露。保温由设计确定。其做法可向生产厂家咨询或参见国家标准图集03S401《管道和设备保温、防结露及电伴热》。
2024-04-08 广告