三菱PLC中00000011化成8421码就等于3这怎么算的?

 我来答
英泰含片
2019-12-20 · 英泰含片改善记忆力增强记忆力
英泰含片
采纳数:7810 获赞数:4236

向TA提问 私信TA
展开全部
三菱PLC一般不直接将二进制数作为输入。因为二进制数写出来比较长,比如16位数据32为数据,写出来太长了,所以三菱PLC数据输入一般用十进制数(K)或者十六进制数(H),PLC进行数据处理时会自动转换为二进制数。
未来还在那里吗

2019-12-20 · TA获得超过6625个赞
知道小有建树答主
回答量:6342
采纳率:75%
帮助的人:157万
展开全部
三菱PLC中的 TOP K2 K22 H3 K1 什么意思?请重点讲H3的意思。
我来答
焦俊俊
LV.5 2017-12-15
你问的是FX的AD模块问题,先解读下这条指令top理解为“写”吧,,,在2号模块的22号寄存器(是调整零点和增益点的”增益点不好理解就理解为,你认为的满量程值“)下写入H3这个字,,,K1是次数这里是写一次。。。下面讲重点H3的含义每一个通道对应两个值,b0(零点)b1(增益点)这是CH1(也就是第一通道),若b0等于1代表允许调整零点,若b0等于0则禁止调整。有4个通道的话那么就有b0到b7对应CH1到CH4的零点和增益点H3就是这样的一组数00000011化成8421码就等于3那么含义就出来了第一通道(CH1)的零点和增益点都是可以标定的,CH2,CH3,CH4都是零那么就是禁止标定零点和增益点。好久没用日系PLC了不知道对不对不明白在私信我把个人感觉西门子比起日系的PLC好用多了做了些小项目后发现
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
北极雪wsy

2019-12-20 · TA获得超过16.1万个赞
知道大有可为答主
回答量:10.3万
采纳率:74%
帮助的人:9320万
展开全部
先解读下这条指令top理解为“写”吧,,,在2号模块的22号寄存器(是调整零点和增益点的”增益点不好理解就理解为,你认为的满量程值“)下写入H3这个字,,,K1是次数这里是写一次。。。