UPS电源由哪些系统组成?

 我来答
蜗牛P科技
高粉答主

2020-01-03 · 图灵的梦想,信息的时代
蜗牛P科技
采纳数:68329 获赞数:214550

向TA提问 私信TA
展开全部
从构造上说,UPS电源主要可以由整流器、逆变器、旁路开关、蓄电池等几个主要的部分组成。

1、整流充电器
整流充电器可以把市电或油机的交流电能变为直流电能,为逆变器和蓄电池提供能量,其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输入指标。它主要有两个作用,一是将交流电转化为直流电经过滤波处理后提供给负载设备或是逆变器,还有一个作用就是为蓄电池起到一个充电电压的作用,好比是一台充电器。
1)晶闸管整流器。晶闸管整流器输出容量大,可靠性高,工作频率低,滤波器体积大,噪声大,适用于输入电压低、功率大的UPS电源。
2)二极管与绝缘栅双极晶体管(IGBT)组合型整流器。二极管+IGBT组合型整流器的工作频率高,具有功率因数校正功能,滤波器体积小,噪声低,可靠性高,适用于中小功率UPS电源。

2、逆变器
逆变器主要由滤波电路、控制逻辑和逆变桥三部分组成。
逆变器用以把市电经整流后的直流电能或蓄电池的直流电能转换为电压和频率都比较稳定的交流电能,其性能的优劣直接影响UPS不间断电源的输出性能指标。IGBT逆变器工作频率高(20kHz),滤波器体积小,噪声低,可靠性高。

3、旁路开关
旁路开关是为提高UPS不间断电源系统工作的可靠性而设置的,能承受负载的瞬时过载或短路。因UPS不间断电源的逆变器采用电子器件,如IGBT管的过载能力仅为125%,当UPS电源供电系统出现过载或短路故障时,UPS电源将自动切换到旁路,以保护UPS电源的逆变器不会因过载而损坏。UPS电源供电系统转入旁路供电后,是由市电直接供给负载,因市电的系统容量大可提供足够的时间,使过载或短路回路的断路器跳闸,待系统切除过载或短路回路后,旁路开关将自动转换回由逆变器继续向其他负载供电。
施耐德APC直销商城
2020-01-03 · TA获得超过244个赞
知道小有建树答主
回答量:416
采纳率:88%
帮助的人:172万
展开全部
UPS电源系统由4部分组成:整流、储能、变换和开关控制。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式