NHR-3300三相综合电量表为什么测量到功率因素会是负的? NHR-3300三相综合电量表为什么测量到功率因素会是负的?... NHR-3300三相综合电量表为什么测量到功率因素会是负的? 展开 我来答 1个回答 #热议# 网上掀起『练心眼子』风潮,真的能提高情商吗? 百度网友947dd5d 2021-08-17 · TA获得超过236个赞 知道小有建树答主 回答量:438 采纳率:90% 帮助的人:186万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 某一路电流输入滚稿唯的进敬歼出线接反了会导致功率因数为负数(COS灯亮大培),正常的接法应该是IA*、IB*、IC*端子接电源,IA、IB、IC端子接负载。三相综合电量表 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询 其他类似问题 2020-07-24 NHR-3300三相综合电量表为什么测量到功率因素会是负的? 4 2017-04-25 NHR-3300功率因数其中一相显示负值是什么情况? 2021-04-20 NHR-3300三相综合电量表能测量功率、电能等参数吗? 1 2010-12-11 二表法测三相功率为什么功率表会有负值 2020-08-06 NHR-3300三相综合电量表显示的三相电压是相电压还是线电... 2021-05-26 NHR-3300三相综合电量表的电能可以靠什么方式来输出? 1 2020-06-02 NHR-3300三相综合电量表允许输入最大值是多少,如果超出... 2021-05-27 NHR-3300三相综合电量表按照三相三线接法,B相是不接线... 1 更多类似问题 > 为你推荐: