2021-07-13 · 知道合伙人教育行家
你的理解存在偏差。增加一个Z1并联在A、B相之间,并不影响后面的对称性关系。因为这是并联关系,并没有破坏对称性;就像直流电路中,电源并联负载并不影响其他负载的端电压。
单纯这样理解好像没有依据,因为毕竟是三相交流电源。我们已经知道ZA=Z=50+j50Ω,所以后面的是三相对称负载。把该三相对称负载的Y型接法,等效为△接法,通过计算来进行验证。
Z'=Z+Z+Z×Z/Z=3Z=3×(50+j50)=150+j150=150√2∠45°(Ω)。
Ia(相量)=UAB(相量)/Z'=380∠30°/150√2∠45°=1.792∠-15°=1.73-j0.464(A)。
UCA(相量)=380∠150°V,Ic(相量)=UCA(相量)/Z'=380∠150°/150√2∠45°=1.792∠105°=-0.464+j1.73(A)。
所以:IA(相量)=Ia(相量)-Ic(相量)=1.73-j0.464+0.464-j1.73=2.194-j2.194=3.103∠-45°(A)。
而:Z=50+j50=50√2∠45°(Ω),IA'(相量)=UAN'(相量)/Z=(380/√3)∠0°/50√2∠45°=3.103∠-45°=2.194-j2.194(A)。
所以:IA(相量)在开关闭合与否的情况下,是不变的,你的理解存在偏差。