单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-11-20
单相220V功率100KW,用三相四线供电要用多大规格的铜芯电缆线,具体如何计算?
您好,你说的应该是100KW三相负载吧 100KW负载负载选择导线 功率100kw的额定电流I=100/1.732/0.38/0.8=100/0.53=189安 如果是近距离(几十米以内),铜电缆50平方毫米,铝电缆70平方毫米。 如果是中距离(几百米),铜电缆70平方毫米,铝电缆120平方毫米。 如果是远距离 (近千米)铜电缆90平方毫米,铝电缆150平方毫米。