高压还是低压??低压一般是380/220V。高压10kV及以上
低压柜主要参数:
厂家提供的380V低压抽出式开关柜成套装置主要技术参数(供参考):
序号名称买方要求值卖方实际值
1额定电压(V)380/220
2额定频率(Hz)50
3额定电流(A)
(1)主母线4000
(2)分支母线800,500等
(3)备用段4000
4额定短时耐受电流(kA—1s)50
5额定短时耐受电流峰值(kA)125
6分、合闸机构和辅助回路1min工频耐压(有效值)(kV)2
7分、合闸机构和辅助回路额定电压(V)DC110
8外壳防护等级IP40
2.6400V开关柜出线采用电缆下出线。
高压柜主要参数:以10kV真空断路器开关柜举例
6技术要求
6.1类型:金属封闭,中置式
6.1.1额定电压:12kV
6.1.2额定频率:50Hz
6.1.3开关柜额定参数:
-额定短路开断电流31.5kA
-额定短路持续时间4s
-额定短时耐受电流31.5kA
-额定峰值耐受电流80kA
6.1.4母线热稳定电流:31.5kA(有效值,4s)
6.1.5母线动稳定电流:80kA(峰值)
6.1.6防护等级:
-外壳IP4X
-内部IP3X
6.1.7耐内部电弧条件:(提供相应的试验报告)
-电缆室
-开关室
6.1.8额定绝缘水平:
-雷电冲击耐受电压对地及相间75kV(峰值)
隔离断口间84kV(峰值)
-1min工频耐受电压对地及相间42kV(有效值)
隔离断口间49kV(有效值)
6.1.9温升:
-柜体可触摸部件≤20K
-导体表面≤55K
6.1.10主母线材料采用铜母线。
6.1.11柜体颜色:
6.1.12柜体材料:覆铝锌板
6.1.13绝缘爬距:有机240mm无机216mm
6.1.14空气绝缘距离:125mm
需要详细的可以找我。