电能表与电度表有什么区别啊!计算有什么区别吗
2022-12-14 · 百度认证:北京惠企网络技术有限公司官方账号
电能表就是电度表,两者之间没有什么区别。
电能表的计算方法及原理:
当把电能表野启接入被测电路时,电流线圈和电压线圈中就有交变电流流过,这两个交变电流分别在它们的铁芯中产生交变的磁通;交变磁通穿过铝盘,在铝盘中感应出涡流;涡流又在磁场中受到力的作用,从而使铝盘得到转矩(主动力矩)而转动。
负载消耗的功率越大,通过电流线圈的电流越大,铝盘中感应出的涡流也越大,使铝盘转动的力矩就越大。即转矩的大小跟负载消耗的功率成正比。
功率越大,转矩也越大,铝盘转动也就越快。铝盘转动时,又受到永久磁铁产生的制动力矩的作用,制动力矩与主动力矩方向相反;制动力矩的大小与铝盘的转速成正比,铝盘转动得越快,制动升脊坦力矩也越大。
当主动力矩与制动力矩达到暂时平衡时,铝盘将匀速转动。负载所消耗的电能与铝盘的转数成正比。铝盘转动时,带动计数器,把所消耗的电能指示出来。这就是电能表工作的简单过程。
扩展资料:
电能表安装注意事项:
1、安装地点应干燥、便于抄表,且无灰尘、热源、机械振动或磁场干扰(距离100A以上的导线不应小于400mm),距离热力管道不小于0.5m。装于室外时,应采取防雨措施。
2、不同电价的用电电路应分别装表,同一电价的用电电路应合并装表。
3、电能表应垂直安装,前后左右的倾斜度不大于2°,特别是机械式电能表,倾斜5°时,会引起10%的计量误差。电能表中心距离地面一般为1.5~1.8m,在成套开关柜内安装时,距地面不得低于0.7m,两表中心距离不应小于200mm。
4、进线接电源,出线接负载。三相电能表应按正相序接入电路,并按照端子盖板上的接线图接线。配有互感器的电能表,互感器二次绕组的同名端都不能接错,即电源相线输入端的L1与K1、输出端的L2与K2对应,不得吵桐接反。否则将造成电能表倒转、不转或计量不准。开关、熔断器应接在电能表的负载侧。
参考资料来源:
2023-12-18 广告