机械循环热水供暖系统循环方式有哪几种?
展开全部
1、机械循环上供下回式热水供暖系统
机械循环系统除膨胀水箱的连接位置与自然循环系统不同外,还增加了循环水泵和排气装置。
在机械循环系统中,水流速度往往超过自水中分离出来的空气气泡的浮升速度。为了使气泡不致被带入立管,供水干管应按水流方向设上升坡度,使气泡随水流方向流动汇集到系统的最高点,通过设在最高点的排气装置,将空气排出系统外。供回水干管的坡度宜采用0.3%,不得小于0.2%。回来干管的坡向与自然循环系统相同,应使系统水能顺利排出。
2、机械循环下供下回式双管系统
系统的供水和回水干管都敷设在底层散热器下面。在设有地下室的建筑物中或在平屋顶建筑棚下难以布置供水干管的场合,常采用下供下回式系统。
1)在地下室布置供水干管,管路直接散热给地下室,无效热损失小。
2)在施工中,每安装好一层散热器即可采暖,给冬季施工带来了很大方便。免得为了冬季施工的需要,特别装置临时供暖设备。
3)排除空气比较困难。
3、中拱式
从系统总立管引出的水平供水干管敷设在系统的中部,下部系统为上供下回式,上部系统可采用下供下回式,也可采用上供下回式。中供式系统可用于原有建筑物加建楼层或上部面积小于下部建筑面积的场合。
4、机械循环下供上回(倒流式)供暖系统
系统的供水干管设在下部,而回水干管设在上部,顶部还设置有顺流式膨胀水箱。
1)水在系统内的流动方向是自下而上流动,与空气流动方向一致,可通过顺流式水箱排除空气,无需设置集中排气罐等排气装置。
2)对热损失大的底层房间,由于底层供水温度高,底层散热器的面积减小,便于布置。
3)当采用高温水采暖系统时,由于供水干管设在底层,这样可降低防止高温水汽化所需的水箱标高,减少布置高架水箱的困难。
4)供水干管在下部,回水干管在上部,无效热损失小。
这种系统的缺点是散热器的放热系数比上供下回式底,散热器的平均温度几乎等于散热器的出口温度,这样就增加了散热器的面积。但用于高温水供暖时,这一特点却有利于满足散热器表面温度不致过高的卫生要求。
5、异程式系统与同程式系统
异程式系统特点
1)水从供水管进入设备a
2)水离开设备a后直接回到冷热源
3)第一个设备是第一个供水的设备,也是第一个回水的设备
4)各环路压降不均匀
同程式系统特点
1)回水干管水流方向与供水干管相同
2)水流离开设备a后,必须经过全部回水管路才回到冷热水机组
3)第一个供水的设备是最后一个回水的设备
4)通过各设备环路的降压相同
在较大的建筑物内宜采用同程系统。
我国的习惯做法:
低温水系统:水温低于或等于100℃的热水系统;设计供回水温多采用95℃∕70℃,适用于住宅、办公楼、医院等建筑。
