应按二级过电流保护进行整定:第一级为过载整定,带延时;保证电机在此电流值内不超负荷长时运行;其整定值为电机的额定电流或大于等于整定计算电流值(990除以1.732再除以电压10kv),其延时要能躲过电机启动时间。

第二级整定为短路保护整定,不带延时;保证电机在出现短路现象时保护装置动作,确保设备安全;短路整定电流值大于等于电机启动电流或5-7倍的过载电流值。

扩展资料:

综合保护整定计算中必须考虑的特殊问题:

电网参数不对称包括正常运行时的电源电压不平衡和外部不对称短路产生的不对称电压。这2种情况下都会产生负序电流。

由于综合保护采用了负序电流来实现断相等保护功能,同时,速断保护是由正序电流实现的。

因此,在保护的整定计算中必须考虑以下因素:外部不对称故障产生的负序电流对保护的影响;母线电压不平衡产生的负序电流对保护的影响;CT断线的影响;不对称短路故障对速断保护灵敏度的影响。

参考资料来源:百度百科——整定电流