《人民防空工程设计防火规范》规定,人防工程内应采用防火墙划分防火分区,下列划分错误的是:[2010-124]

A.防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分B.工程内设置病房、员工宿舍时应划分独立防火分区,其疏散楼梯可与其他防火分区共用C.水泵房、卫生间、盥洗室等无可燃物的房间,... A.防火分区应在各安全出口处的防火门范围内划分
B.工程内设置病房、员工宿舍时应划分独立防火分区,其疏散楼梯可与其他防火分区共用
C.水泵房、卫生间、盥洗室等无可燃物的房间,其面积可不计人防火分区的面积之内、
D.与柴油发电机房或锅炉房配套的储油间、水泵间、风机房等,应与柴油发电机房或锅炉房一起划分为一个防火分区
展开
考试资料网
2023-05-21 · 百度认证:赞题库官方账号
考试资料网
向TA提问
展开全部
【答案】:B
《人防防火规范》4.1.1第5条,工程内设置病房、员工宿舍时,应划分为独立的防火分区,且疏散楼梯不得与其他防火分区的疏散楼梯共用。