钢结构工程都需要做什么检验呢?

例如高强螺栓的检测,无损探伤的检测,还有什么呢... 例如高强螺栓的检测,无损探伤的检测,还有什么呢 展开
 我来答
教育小百科达人
2019-12-22 · TA获得超过156万个赞
知道大有可为答主
回答量:8828
采纳率:99%
帮助的人:471万
展开全部

钢材原材有关项目的检测,焊接工艺评定试验,焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、钢网架节点承载力试验、钢结构防火涂料性能试验等。

钢结构杆件长细比的检测与核算,可按规定测定杆件尺寸,应以实际尺寸等核算杆件的长细比。

钢结构支撑体系的连接,可按规定检测;支撑体系构件的尺寸,可按规定进行测定;应按设计图纸或相应设计规范进行核实或评定。

扩展资料:

钢网架焊接球节点和螺栓球节点的承载力的检验,应按《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78的要求进行。

对既有的螺栓球节点网架,可从结构中取出节点来进行节点的极限承载力检验。在截取螺栓球节点时,应采取措施确保结构安全。

钢网架中杆件轴线的不平直度,可用拉线的方法检测,钢网架的挠度,可采用激光测距仪或水准仪检测,每半跨范围内测点数不宜小于 3 个,且跨中应有 1 个测点,端部测点距端支座不应大于1m 。

参考资料来源:百度百科--钢结构工程

参考资料来源:百度百科--钢结构

宏卓钢结构工程
2024-11-27 广告
广东宏卓钢结构工程有限公司是钢铁企业集团旗下,以装配式建筑、轻重钢结构制作、施工、服务为一体的专业公司,总部位于东莞市企石镇黄金积工业区,具有国家钢结构制作一级资质,钢结构工程施工二级资质。从1993年创立至今,经过二十多年的蓬勃发展,现集... 点击进入详情页
本回答由宏卓钢结构工程提供
王律师案件普法

2019-12-24 · TA获得超过35.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:374
采纳率:89%
帮助的人:35万
展开全部

钢结构工程都需要做的检验如下:

钢材原材有关项目的检测,焊接工艺评定试验,焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、钢网架节点承载力试验、钢结构防火涂料性能试验等。

钢结构检验参数包含若干项:

钢结构(钢构件焊接)分项工程检验批

钢结构(焊钉焊接)分项工程检验批

钢结构(普通紧固件连接)分项工程检验批

钢结构(高强度螺栓连接)分项工程检验批

钢结构(零件及部件加工)分项工程检验批

钢结构(构件组装)分项工程检验批

钢结构(预拼装)分项工程检验批

钢结构(单层结构安装)分项工程检验批

钢结构(多层及高层结构安装)分项工程检验批

钢结构(网架结构安装)分项工程检验批

扩展资料:

钢结构工程观感质量的检验评定应符合下列规定

1、钢结构安装单位工程的观感质量检验评定应按高强度螺栓连接、焊接接头安装螺栓连接、焊缝缺陷、焊渣飞溅、结构外观、涂装缺陷、涂装外观、标记基准点、金属压型板、梯子栏杆平台等10个项目进行。

其质量标准应符合下列规定:

(1)高强度螺栓连接:螺栓、螺母、垫圈安装正确,方向一致,已作终拧标记;

(2)焊接接头安装螺栓连接:安装螺栓齐全或基本齐全,未装安装螺栓的孔已按规定处理;

(3)焊缝缺陷:焊缝无致命缺陷和严重缺陷;

(4)焊渣飞溅:焊渣飞溅清除干净,表面缺陷已按规定处理;

(5)结构外观:构件无变形,现场切割割口平整;构件表面无焊疤、油污和粘结泥沙,连接在结构上的临时设施已拆除或已处理;

(6)涂装缺陷:涂层无脱落和返锈,无误涂、漏涂;

(7)涂装外观:涂刷均匀,色泽无明显差异,无流挂起皱,构件因切割、焊接而烘烤变质的漆膜已处理;

(8)标记基准点:大型重要钢结构应设置沉降观测基准点;厂房钢柱和钢构筑物有中心标志;

(9)金属压型板:表面平整清洁、无明显凸凹,檐口、屋脊平行,固定螺栓牢固、布置整齐,密封材料敷设良好;

(10)梯子、栏杆、平台:连接牢固、平直、光滑。

2、钢结构制作项目的观感质量检验评定,

应按切割缺陷、切割精度、钻孔、焊缝缺陷、焊渣飞溅、结构外观、涂装缺陷、涂装外观、高强度螺栓连接面、标记等10个项目进行。其质量标准应符合下列规定:

(1)切割缺陷:断面无裂纹、夹层和超过规定的缺口;

(2)切割精度:粗糙度、不平度、上边缘熔化符合规定;

(3)钻孔:成型良好,孔边无毛刺;

(4)焊缝缺陷:焊缝无致命缺陷和严重缺陷;

(5)焊渣飞溅:焊渣飞溅清除干净,表面缺陷已按规定处理;

(6)结构外观:构件无变形,构件表面无焊疤、油污粘结泥沙;

(7)涂装缺陷:涂层无脱落和返锈,无误涂、漏涂;

(8)涂装外观:涂刷均匀,色泽无明显差异,无流挂起皱,构件因切割、焊接而烘烤变质的漆膜已处理;

(9)标记:中心、标高、吊装标志齐全,位置准确,色泽鲜明;

(10)高强度螺栓连接面:无氧化铁皮、毛刺、焊疤、不应有的涂料和油污。

参考资料来源:百度百科——钢结构工程施工质量验收规范

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友012426c
高粉答主

2019-12-26 · 关注我不会让你失望
知道答主
回答量:39
采纳率:100%
帮助的人:1.1万
展开全部

钢结构工程中主要的检测内容有:

构件尺寸及平整度的检测; 

构件表面缺陷的检测; 

连接(焊接、螺栓连接)的检测; 

钢材锈蚀检测; 

防火涂层厚度检测。

如果钢材无出厂合格证明,或对其质量有怀疑,则应增加钢材的力学性能试验,必要时再检测其化学成分。

构件尺寸及平整度的检测

每个尺寸在构件的3个部位量测, 取3处的平均值作为该尺寸的代表值。钢构件的尺寸偏差应以设计图纸规定的尺寸为基准计算尺寸偏差;偏差的允许值应符合其产品标准的要求。

梁和桁架构件的变形有平面内的垂直变形和平面外的侧向变形,因此要检测两个方向的平直度。柱的变形主要有柱身倾斜与挠曲。

检查时可先目测,发现有异常情况或疑点时,对梁 、桁架可在构件支点间拉紧一根铁丝或细线,然后测量各点的垂度与偏差;对柱的倾斜可用经纬仪或铅垂测量。柱挠曲可在构件支点间拉紧一根铁丝或细线测量。

扩展资料

其他相关问题

1)焊缝的检测宜优先考虑受拉构件,在网架、桁架中应特别注意跨中下弦杆件。

2)钢结构工程施工质量验收规范中不合格的处理

主控项目:必须100% 合格,不合格应处理。

一般项目:

a.是否80%合格;

b.其余的20%是否满足允许偏差的1.2倍。

不合格项的处理办法:

a.返工,重做;

b.检测鉴定,满足设计要求,应予以验收;

c.检测鉴定不满足设计要求,经设计人员重新核算,满足安全要求,可予以验收;

d.设计人员认为不能满足安全要求,返修后二次验收可能引 起结构尺寸改变和功能发生变化,制定新的设计文件(加固方案),签订新的合同。施工单位按新的设计文件、合同进行验收,或 让步验收。

e. 不予验收

参考资料来源:百度百科-钢结构工程施工质量验收规范

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
俱怀逸兴壮思飞欲上青天揽明月
推荐于2017-10-13 · TA获得超过12.9万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.4万
采纳率:78%
帮助的人:2907万
展开全部
钢结构工程都需要做的检验如下:
钢材原材有关项目的检测,焊接工艺评定试验,焊缝无损检测(超声波、X射线、磁粉等)、高强度螺栓扭矩系数或预拉力试验、高强度螺栓连接面抗滑移系数检测、钢网架节点承载力试验、钢结构防火涂料性能试验等。

钢结构是主要由钢制材料组成的结构,是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成,各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。因其自重较轻,且施工简便,广泛应用于大型厂房、场馆、超高层等领域。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
丑不懂
2009-07-20 · TA获得超过263个赞
知道小有建树答主
回答量:418
采纳率:100%
帮助的人:257万
展开全部
防火漆检测,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起