钢筋混凝土电杆规格问题
钢筋混凝土电杆中规格代号不清楚,举如下例子,请解释后面的数字代表什么如:钢筋混凝土电杆190-8-1210钢筋混凝土电杆SP-230-6水泥杆190-12谢谢,急用...
钢筋混凝土电杆中规格代号不清楚,举如下例子,请解释后面的数字代表什么
如: 钢筋混凝土电杆190-8-1210
钢筋混凝土电杆SP-230-6
水泥杆190-12
谢谢,急用 展开
如: 钢筋混凝土电杆190-8-1210
钢筋混凝土电杆SP-230-6
水泥杆190-12
谢谢,急用 展开
4个回答
展开全部
1、直径190MM,高8M,重量1210KG
2、SP是环形钢筋砼电杆,直径是230MM,高6M
3、水泥杆直径上下是等直的190MM,高12M
2、SP是环形钢筋砼电杆,直径是230MM,高6M
3、水泥杆直径上下是等直的190MM,高12M
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
武义菲亚伏电子有限公司
2023-06-12 广告
2023-06-12 广告
普通钢筋混凝土电杆和预应力混凝土电杆。1、钢筋混凝土,工程上常被简称为钢筋砼(tong)。是指通过在混凝土中加入钢筋网、钢板或纤维而构成的一种组合材料与之共同工作来改善混凝土力学性质的一种组合材料。为加劲混凝土最常见的一种形式。
绝缘子的爬...
点击进入详情页
本回答由武义菲亚伏电子有限公司提供
展开全部
混凝土电杆的表示方法:
梢径(或直径)*杆长*标准检验弯矩(或代号)*类型
190-8-1210是普通钢筋混凝土电杆,190梢径,8m高,1210这里应该是代号因为检验弯矩一般都是几十KN,不可能达到1210的呵呵
sp-230-6是预应力电杆,sp是预应力的缩写,230mm直径,6m高
水泥电杆的表示方法是(梢径或直径 × 长度)比如说你的190-12,指的就是梢径190mm的直径,高12m 一般只有直径大于300mm的才上下等直径,细的都是上细下粗的,有几本规范你可以找下:
GB396-94《环形钢筋混凝土电杆》
GB/T4623—1994《环形预应力混凝土电杆》
这两本废止了,被下边这本统一到一起了
GB/T4623—2006《环形混凝土电杆国家标准》
这本规范的PDF版本的我有,如果你需要就hi我
参考资料: GB/T4623—2006《环形混凝土电杆国家标准》
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
去书店找找相应的规范标准看看三
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
190是电线杆的直径;8是它的长度;至于1210就不知道了
参考资料: 好