250千瓦需要多大的电缆
那根3*70的电缆都已经安装好再使用了, 单位不打算换,只是想再并联一根。还有一点就是,冻库实际运行的时候满负荷运行的时候很少,到了一定温度他的机器设备都要停止,所有的机器也不是同时使用,特别是冬天几乎没用。主要是停电以后启动的时候机器同时启动负荷大,单位想并联一根,比较经济、使用、划算。 展开
250KW满负荷运行时电流至少在500A左右,70电缆在明敷时长期运行的允许载流量才234A。
一米70平方电缆大致在190元左右,具体还要去现场测量。
为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格同长度的电缆并列运行,应该可以满足你的需求。
一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同余简长度的电缆。
拓展资料:
安全要求
1.电缆线相互交叉时,高压电缆应在低压电缆下方。如果其中一条电缆在交叉点前后1m范围内穿管保护或用隔板隔开时,最小允许距离为0.25m。
2.电缆与热力管道接近或交叉时,如有隔热措施,平行和交叉的最小距离分别为0.5m和0.25m。
3.电缆与铁路或道路交叉时应穿管保护,保护管应伸出轨道或路面2m以外。
4.电缆与建筑物基础的距离,应能保证电缆埋设在建筑物散水以外;电缆引入建筑物时应穿管保护,保护管亦应超出建筑物散水以外。
5.直接埋在地下的电缆与一般接地装置的接地之间应相距0.25~0.5m;袭毁睁直接埋在地下的电拍岁缆埋设深度,一般不应小于0.7m,并应埋在冻土层下。
参考资料:百度百科_电缆
250千瓦需要3x300平方的铜电缆。
由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:
I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)
由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。由表可查得:单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。
一米70平方电缆大喊清汪致在190元左右,具体还要去现场测量。为了设备安全可靠,你可以再郑仔选一根同规格同长度的电缆并列运行,应该可以满足你的需求。
一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。
扩展资料
负载中大多是正粗电机机,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
取中间值1.5,那么电流就是71.25A。如果60KW负载中数量多,根据“假设要同时开机使用”取使用系数为1.0,电流就为71.25A。就可以按这个电流值选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。
根据某电线厂家的电线允许载流量表,应选用10平方的铜芯电线。如果是单相电源,电流大约是130安,建议用25平方的铜芯电线。
参考资料来源:百度百科-电缆
250千瓦需要900平方的铜电缆。
由功率公式P=1.732UIcosφ 有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算:
I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)
铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。
扩展资料:
电缆选择技巧:
一般原则:
电缆的额定电压等于或大迟睁岁于所在网络的额定电压,电缆的最高工作电压不得超过其额定电压的15%。除在要移动或振动剧烈的场所采用铜芯电缆外,一般情况下采用铝芯电缆。敷设在电缆构筑物内的电缆宜采用裸铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。
直埋电缆采用带护层的铠装电缆或铝包裸塑料护套电缆。移动机械选用重型橡套电缆。有腐蚀性的土壤一般不采用直埋,否则应采用特殊的码睁防腐层电缆垂直或高差较大处敷设电缆,应采用不滴流电缆。环境温度超过40℃时早歼不宜采用橡皮绝缘电缆。
参考资料:百度百科-电缆
(看到你的补充问题了,我的方案是最经济的方案,70平的电让友腔缆已经使用了不要紧,只是在接线时调整一个即可。如果你不做此调整,则电缆线选300平比较合理,坦衫但那样不经济划算。至于你所反映的情况,即使其满负荷运行的时间很少,但只要存在那你就应该按这种极限态度设计,否则其在满负荷运行时你再临时接一根来用?)