三相5.5kw电机工作电流,额定电流计算方法

三相电机5.5KW,请问怎么选择空开大小?还有电机的工作电流多大,怎么计算?... 三相电机5.5KW,请问怎么选择空开大小?还有电机的工作电流多大,怎么计算? 展开
 我来答
帐号已注销
2021-09-03 · TA获得超过77万个赞
知道小有建树答主
回答量:4168
采纳率:93%
帮助的人:164万
展开全部

5.5/1.732/0.38/0.85=9.83A电流, 额定电流一般大于这个计算值, 如果是长期运行的负荷空开选D25的。

5.5KW电动机,电压380V,功率因数0.8时,电流=5.5÷1.732÷0.38÷0.8≈10.5A,选用16A三极断路器。

三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ,所以功率5.5kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=5.5/1.732/0.38/0.8=5.5/0.53=10A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流10A,查电缆手册YJV知,需要用4mm²的铝电缆,2.5mm²的铜电缆。

性质

额定电流是由绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的系数(单相为1,三相为√3)而算得的流经绕组线端的电流。因此,变压器的额定电流就是各绕组的额定电流,是指线电流。但是,组成三相组的单相变压器,如绕组为三角形联结,绕组的额定电流则以线电流为分子,以√3为分母来表示,例如线电流为500A,则绕组的额定电流为(500/√3)A。

sandyliu999639
推荐于2017-10-07 · TA获得超过390个赞
知道小有建树答主
回答量:359
采纳率:66%
帮助的人:179万
展开全部
5.5/1.732/0.38/0.85=9.83A电流, 额定电流一般大于这个计算值, 如果是长期运行的负荷空开选D25的,
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
江汉老怪
2014-04-01 · TA获得超过9490个赞
知道大有可为答主
回答量:3722
采纳率:92%
帮助的人:2781万
展开全部
5.5KW电动机,电压380V,功率因数0.8时,电流=5.5÷1.732÷0.38÷0.8≈10.5A
选用16A三极断路器。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式