变压器量计算方法:
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比容低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)。
扩展资料:
变压器额定容量指主分接下视在功率的惯用值。在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定满载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定总容量容量等于=3×额定相电压×相电流。
额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
展开全部
首先选择变压器的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定容量选择。
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台变压器的容量可按照最大综合负荷的70%选择,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。
例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率因数为0.8,选两台变压器,容量S=0.7×3500/0.8=3062kVA,可选择3150kVA的变压器,电压比为35kV/10.5kV。再从产品目录中选择型号。
1495kw的功率是总设备功率吗?称为装见容量。通常取同时率0.7,理论功率因数0.8。
1495*0.7=1046.5kw 1046.5/0.8=1308kva
如果负荷波动大,近期无增容可能,可选1250kvA的变压器。
如果负荷稳定,有可能增容,可选1600kvA变压器。
追问
1495是所有设备之和的总功率
追答
那就对。
本回答被提问者采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
变压器的功率取决于铁芯材料和铁芯截面大小。一般铁芯磁通量在800~1500高斯。现在的变压器一般铁芯磁通量在1200高斯以上,高的磁通量可以使变压器体积减小。
你所说的变压器如果要确定其功率就得量出铁芯的截面积来,否则谁也无法知道其功率。
如果要说功率计算那是很简单的事:
电压*电流*功率因数=功率
这是指变压器满负荷工作时的情况。
如果变压器原线圈标了电压和电流,只要将它们相乘即可,无须乘以功率因数。
如果是副线圈标注了电压和电流,且不止一组输出那就得将每组电压和电流分别相乘,将得到的功率相加即可。
请采纳谢谢。。
