怎样计算用电负荷

 我来答
abc1230530
推荐于2019-08-21 · TA获得超过6803个赞
知道答主
回答量:42
采纳率:0%
帮助的人:1.2万
展开全部

计算公式:

主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ

视在功率: S3O = P30/Cosφ

计算电流: I30 = S30/√3UN

其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用电设备组的额定电压

计算方法:

负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。

1、需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。

2、利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。

3、单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。

4、除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。

单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。

拓展资料:

计算负荷计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。

富港检测技术(东莞)有限公司_
2024-04-08 广告
单组负荷:P=K̺PΣ K :需用系数 0.85~1 ,若仅有1~2台设备,则可取K=1; PΣ:设备总容量多组负荷: P=KΣ̺∑Pi KΣ:同时系数,对于低压母线区0.8~0.9,对于车间干线取0.9~1; ∑Pi ... 点击进入详情页
本回答由富港检测技术(东莞)有限公司_提供
小梁仔OX
高粉答主

推荐于2019-11-01 · 每个回答都超有意思的
知道小有建树答主
回答量:130
采纳率:100%
帮助的人:3.6万
展开全部

具体方法如下:

1.现行国家标准规定:一般两居室住宅用电负荷为 4000W,相应的电能表规格为10A,进户铜导线截面不应 小于0平方毫米,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座,应该分别设置独立的回路。考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算。所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率。计算出总用电量。

2.常用家用电器的容量范围大致如下:微波炉为600W-1500W,电饭煲为500W~1700W,电磁炉为 300W- 1800W,电炒锅为800W~ 2000W,电热水器为 800W~2000W,电冰箱为70W-250W,电暖器为800W~ 2500W,电烤箱为:800W~ 2000W,消毒柜为60OW~ 800W,电熨斗500W~ 2000W,空调器为600W- 5000W。计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,取大数。

3.在我们一般的家庭用这种方法就已经足够了。

拓展资料:

计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
林杨在路上
推荐于2019-09-18 · TA获得超过561个赞
知道答主
回答量:10
采纳率:0%
帮助的人:1722
展开全部

1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;

2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;

3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W;

4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;

5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);

6、考虑功率因数0.8;

7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;

8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以。

9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.

补充:
这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。
前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。

拓展知识:

电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。

一级负荷:中断供电时将造成人身伤亡,或经济、政治、军事上的重大损失的负荷:如发生设备重大损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱、重要交通枢纽、干线受阻、广播通信中断或城市水源中断、环境严重污染等;

二级负荷:中断供电时将造成严重减产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱;

三级负荷:除一、二级负荷之外的一般负荷,这级负荷短时停电造成的损失不大。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
lvyuanpan11
推荐于2017-09-30 · 知道合伙人教育行家
lvyuanpan11
知道合伙人教育行家
采纳数:166 获赞数:574
从事船舶制造,金属制品加工,精通结构图纸及施工基准 熟练掌握 4种焊接方式

向TA提问 私信TA
展开全部
如果是220V,电流10A 功率因数是0.8(可以去网上查功率因素是什么意思) 50HZ是频率,那么负荷是220X10X0.8=1760W=1.76KW;
如果电压变为380V
P=380X10X1.732X0.8=5280W=5.28KW
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
赵文星空絮雨
2014-09-02 · 知道合伙人教育行家
赵文星空絮雨
知道合伙人教育行家
采纳数:27619 获赞数:137965
本人做过5年建议电器安装维修,做过6年工业电器维修调式安装,实践经验丰富。

向TA提问 私信TA
展开全部
三相电计算如下
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
单相电计算如下。
功率=电流*电压
电流=功率/电压
比如三相负载是4000W,
4000/380/1.732/0.85=7.15A。
单相负载4000/220=18.18A。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式