怎样计算用电负荷
计算公式:
主要计算公式有: 有功功率: P30 = Pe·Kd 无功功率: Q30 = P30 ·tanφ
视在功率: S3O = P30/Cosφ
计算电流: I30 = S30/√3UN
其中:Pe为设备容量,Kd为需要系数,即用电设备组的需要系数,为用电设备组的半小时最大负荷与其设备容量的比值。cosφ为用电设备组的平均功率因数 ,Un为用电设备组的额定电压。
计算方法:
负荷计算的方法有需要系数法、利用系数法、单位指标法等几种。
1、需要系数法。用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷。这种方法比较简便,应用广泛,尤其适用于配、变电所的负荷计算。
2、利用系数法。采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台数和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数得出计算负荷。这种方法的理论根据是概率论和数理统计,因而计算结果比较接近实际。适用于各种范围的负荷计算,但计算过程稍繁。
3、单位面积功率法、单位指标法、单位产品耗电量法。前两者多用于民用建筑,后者用于某些工业建筑。在用电设备功率和台数无法确定时,或者设计前期,这些方法是确定设备负荷的主要方法。
4、除采用以上的方法外,还有二项式法以及近年国内出现的abc法、变值需要系数法等。这些方法有的已被其他方法代替,有的是利用系数法的简化,还有的实用数据不多,未能推广。
单位面积功率法、单位指标法和单位产品耗电量法多用于设计的前期计算,如可行性研究和方案设计阶段;需要系数法、利用系数法多用于初步设计和施工图设计。
拓展资料:
计算负荷计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。
2024-08-01 广告
具体方法如下:
1.现行国家标准规定:一般两居室住宅用电负荷为 4000W,相应的电能表规格为10A,进户铜导线截面不应 小于0平方毫米,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座,应该分别设置独立的回路。考虑到近期和远期用电发展,每户的用电量应按最有可能同时使用的电器最大功率总和计算。所用家用电器的说明书上都标有最大功率,可以根据其标注的最大功率。计算出总用电量。
2.常用家用电器的容量范围大致如下:微波炉为600W-1500W,电饭煲为500W~1700W,电磁炉为 300W- 1800W,电炒锅为800W~ 2000W,电热水器为 800W~2000W,电冰箱为70W-250W,电暖器为800W~ 2500W,电烤箱为:800W~ 2000W,消毒柜为60OW~ 800W,电熨斗500W~ 2000W,空调器为600W- 5000W。计算家庭用电负荷时,可以按几个最经常同时使用电器的最大功率加起来,取大数。
3.在我们一般的家庭用这种方法就已经足够了。
拓展资料:
计算负荷也称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续负荷,其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均作为按发热条件选择电器或导体的依据。
1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;
2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;
3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W;
4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;
5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);
6、考虑功率因数0.8;
7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;
8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以。
9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.
补充:
这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。
前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。
拓展知识:
电能用户的用电设备在某一时刻向电力系统取用的电功率的总和,称为用电负荷。
一级负荷:中断供电时将造成人身伤亡,或经济、政治、军事上的重大损失的负荷:如发生设备重大损坏,产品出现大量废品,引起生产混乱、重要交通枢纽、干线受阻、广播通信中断或城市水源中断、环境严重污染等;
二级负荷:中断供电时将造成严重减产、停工,局部地区交通阻塞,大部分城市居民的正常生活秩序被打乱;
三级负荷:除一、二级负荷之外的一般负荷,这级负荷短时停电造成的损失不大。
推荐于2017-09-30 · 知道合伙人教育行家
如果电压变为380V
P=380X10X1.732X0.8=5280W=5.28KW
2014-09-02 · 知道合伙人教育行家
功率=电流*电压*根号3*功率因数
电流=功率/电压/根号3/功率因数
单相电计算如下。
功率=电流*电压
电流=功率/电压
比如三相负载是4000W,
4000/380/1.732/0.85=7.15A。
单相负载4000/220=18.18A。