报警值 设定

高分求助:请教各位高手,现在我想用PLC编程实现这样一个功能:我输入一个值B,报警值设为A,当B>A时产生报警,但是B如果真好在A附近波动报警就会不稳定,我想问的是:能不... 高分求助:请教各位高手,现在我想用PLC编程实现这样一个功能:我输入一个值B,报警值设为A,当 B>A 时产生报警,但是B如果真好在A附近波动 报警就会不稳定,我想问的是:能不能设定一个值A1 (A>A1),当B>A是报警 B<A1时不报警。请问这样的逻辑怎么来实现,是不是PLC有这样的功能块?谢谢。
1楼的回答太省略了吧???呵呵,那这样的逻辑怎么来实现呢???
展开
 我来答
longthesky
2009-08-11 · TA获得超过155个赞
知道小有建树答主
回答量:313
采纳率:0%
帮助的人:190万
展开全部
你所说的A1应该是一个类似门槛的问题
当B在A附近波动时会出现报警断续现象,建议加入滤波,这样可以防止B的波动带来的报警不稳定
常见的滤波算法有10种
1、限幅滤波法(又称程序判断滤波法)
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差<=A,则本次值有效
如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰
C、缺点
无法抑制那种周期性的干扰
平滑度差

2、中位值滤波法
A、方法:
连续采样N次(N取奇数)
把N次采样值按大小排列
取中间值为本次有效值
B、优点:
能有效克服因偶然因素引起的波动干扰
对温度、液位的变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果
C、缺点:
对流量、速度等快速变化的参数不宜
3、算术平均滤波法
A、方法:
连续取N个采样值进行算术平均运算
N值较大时:信号平滑度较高,但灵敏度较低
N值较小时:信号平滑度较低,但灵敏度较高
N值的选取:一般流量,N=12;压力:N=4
B、优点:
适用于对一般具有随机干扰的信号进行滤波
这样信号的特点是有一个平均值,信号在某一数值范围附近上下波动
C、缺点:
对于测量速度较慢或要求数据计算速度较快的实时控制不适用
比较浪费RAM

4、递推平均滤波法(又称滑动平均滤波法)
A、方法:
把连续取N个采样值看成一个队列
队列的长度固定为N
每次采样到一个新数据放入队尾,并扔掉原来队首的一次数据.(先进先出原则)
把队列中的N个数据进行算术平均运算,就可获得新的滤波结果
N值的选取:流量,N=12;压力:N=4;液面,N=4~12;温度,N=1~4
B、优点:
对周期性干扰有良好的抑制作用,平滑度高
适用于高频振荡的系统
C、缺点:
灵敏度低
对偶然出现的脉冲性干扰的抑制作用较差
不易消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
不适用于脉冲干扰比较严重的场合
比较浪费RAM

5、中位值平均滤波法(又称防脉冲干扰平均滤波法)
A、方法:
相当于“中位值滤波法”+“算术平均滤波法”
连续采样N个数据,去掉一个最大值和一个最小值
然后计算N-2个数据的算术平均值
N值的选取:3~14
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
测量速度较慢,和算术平均滤波法一样
比较浪费RAM
6、限幅平均滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“递推平均滤波法”
每次采样到的新数据先进行限幅处理,
再送入队列进行递推平均滤波处理
B、优点:
融合了两种滤波法的优点
对于偶然出现的脉冲性干扰,可消除由于脉冲干扰所引起的采样值偏差
C、缺点:
比较浪费RAM
7、一阶滞后滤波法
A、方法:
取a=0~1
本次滤波结果=(1-a)*本次采样值+a*上次滤波结果
B、优点:
对周期性干扰具有良好的抑制作用
适用于波动频率较高的场合
C、缺点:
相位滞后,灵敏度低
滞后程度取决于a值大小
不能消除滤波频率高于采样频率的1/2的干扰信号

8、加权递推平均滤波法
A、方法:
是对递推平均滤波法的改进,即不同时刻的数据加以不同的权
通常是,越接近现时刻的数据,权取得越大。
给予新采样值的权系数越大,则灵敏度越高,但信号平滑度越低
B、优点:
适用于有较大纯滞后时间常数的对象
和采样周期较短的系统
C、缺点:
对于纯滞后时间常数较小,采样周期较长,变化缓慢的信号
不能迅速反应系统当前所受干扰的严重程度,滤波效果差
9、消抖滤波法
A、方法:
设置一个滤波计数器
将每次采样值与当前有效值比较:
如果采样值=当前有效值,则计数器清零
如果采样值<>当前有效值,则计数器+1,并判断计数器是否>=上限N(溢出)
如果计数器溢出,则将本次值替换当前有效值,并清计数器
B、优点:
对于变化缓慢的被测参数有较好的滤波效果,
可避免在临界值附近控制器的反复开/关跳动或显示器上数值抖动
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
如果在计数器溢出的那一次采样到的值恰好是干扰值,则会将干扰值当作有效值导入系统
10、限幅消抖滤波法
A、方法:
相当于“限幅滤波法”+“消抖滤波法”
先限幅,后消抖
B、优点:
继承了“限幅”和“消抖”的优点
改进了“消抖滤波法”中的某些缺陷,避免将干扰值导入系统
C、缺点:
对于快速变化的参数不宜
liufang_2001
推荐于2016-12-02 · TA获得超过2266个赞
知道小有建树答主
回答量:317
采纳率:0%
帮助的人:425万
展开全部
你要设定的值不论是压力,温度、速度。无非都是模拟量。
你用PLC的话,就加个模拟量输入模块。我所知道的,三菱有区间偏差值这样的功能,不知你用的是什么牌子的PLC。
你的意思假如用温度来举例:
你设定温度为25°,测量温度为A°,你希望报警是一个范围,假如为正负2°。
那么就是说在23°以下与27°以上报警。如果用模块的话直接将区间偏差值设定就好了。
若要编程,你用比较指令:A>27°或A<23°时输出报警。当然怎样把温度值读到PLC中,这就需要模拟量输入模块(将模拟量转化为数字量)了。
希望对你有用。
本回答被提问者采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
godcomexxx
2009-08-11 · TA获得超过1205个赞
知道小有建树答主
回答量:651
采纳率:0%
帮助的人:581万
展开全部
你设定的A1<A
当B<A1时不报警
为什么不用B直接和A比较呢?
这样是不是更直接
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
黑暗與光明
2009-08-11 · TA获得超过213个赞
知道答主
回答量:195
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
没有
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答
收起 更多回答(2)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式