如何建立WinCC与PLC的通信连接

 我来答
莱特信息科技有限公司
2017-05-17 · 北斗教学产品提供者
莱特信息科技有限公司
我公司是以北斗/GPS教学实训平台及无人机、通讯车等数据信息传输设备为核心的企业。
向TA提问
展开全部

一、工具:

电脑,PLC

WinCC软件

二、步骤:

首先在WinCC项目中添加通讯驱动程序。打开WinCC软件,在项目管理器窗口中选中“变量管理”,单击鼠标右键,在弹出的的菜单中选择“添加新誉举的驱动程序”

2.在弹出的“添加新的驱动程序”对话框中庆埋碧找到“SINMATIC S7 Protocol Suite.chn”文件,选中该文件,单击“打开”,如下图

3.在变量管理目录下新增一个“SINMATIC S7 Protocol Suite”子目录,在其中找到“MPI”,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“新驱动程序的连接”

4.在弹出的“连接属性”对话框中可以为新建的逻辑连接输入一个名称,单击“属性”液纳按钮会弹出“连接参数--MPI”对话框

5.在“连接参数--MPI”对话框中可以输入对应CPU的“站地址”、“段ID”、“机架号”和“插槽号”,如下图,设置好后单击确定按钮

6再在变量管理目录下 “SINMATIC S7 Protocol Suite”子目录中找到“MPI”,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“系统参数”

7.在弹出的“系统参数”对话框中选择“单位”选项卡,选择“逻辑设备名称”下拉列表框中,可以选择WinCC与PLC通信的硬件设备

8.至此,我们就完成了WinCC与PLC通信连接的设置

三、注意事项:

注意,更改逻辑设备的名称后,需要重新启动WinCC软件才可以

什么名字好呢31
2017-05-01 · 超过13用户采纳过TA的回答
知道答主
回答量:90
采纳率:0%
帮助的人:21.1万
展开全部
以太网,modus,ppi,您要使那个
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
从此别天难o
2017-05-06 · 贡献了超过123个回答
知道答主
回答量:123
采纳率:0%
帮助的人:15.8万
展开全部
先选择你要的通信方式
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(1)
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式