为什么接了整流器节能灯还能亮

为什么接了整流器节能灯还能亮也只有整流器没有起辉器,整流器串接火线~!等于火线→整流器→节能灯→零线(其实我也不是很清楚是不是火线~~!也可能是零线~!如果是零线那把箭头... 为什么接了整流器节能灯还能亮也只有整流器没有起辉器,整流器串接火线~!等于火线→整流器→节能灯→零线(其实我也不是很清楚是不是火线~~!也可能是零线~!如果是零线那把箭头全部改方向就对了) 奇怪的是高压灯和节能灯都会亮~!(不过那高压灯有点闪,一会儿又不亮的,已经烧掉过一个了)这两个灯的是同一条线路~! 展开
 我来答
璩卫束运骏
2020-05-17 · TA获得超过3809个赞
知道大有可为答主
回答量:3077
采纳率:34%
帮助的人:231万
展开全部
节能灯里面的电子整流本身就自带整流电路的,而且在输入端,因此你在输入的地方接了一个整流器,所以不影响,因为,两个整流器相依着串联不影响其功能。
高压灯的启动电路是个变压器升压电路,你在前面加了一个整流器,也就是把交流电整流成了不平滑的直流点,里面带的交流成分大大减少,因此满足不了高压灯的电压要求,出现频闪,频闪久了,电压对灯丝冲击过于频繁,因此灯丝烧坏。
如果你串联的是那种日光灯里面的那种整流器的话,产生这样的结果的原因是:
节能灯
整流器相当于一个电感,它具有防止电压突变的功能,接在节能灯前面,在刚开始通电的时候,整流器产生一个高压,但是节能灯里面有滤波电路,也就是大电容,他也具有阻碍电流突变的作用,因此阻碍了这个瞬间高压的流过,当启动稳定之后,整流器相当于导线,所以多整个电路影响不是很大了,因此还能正常工作
高压灯
整流器起到了平滑电流的作用,因此交流成分减少,高压灯启动不正常,在第一次亮起来之后又灭掉,整流器的自身功能又给高压灯一个高电压,又亮,又灭,一次循环,也就是你所说的闪,最终灯丝承受不了整流器的频繁的高压冲击,烧坏。