380v工业电600kw要多大电缆和开关?怎么规格的?
1个回答
展开全部
380v工业电600kw要400平方铜电缆(2路)和600A开关。
电流为I=P/(1.732Ucosφ)=600/(1.732x0.38x0.75)=1215A,用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 。
如此大的电流,普通电缆和开关是无法承受的。因此必须采用多路电缆或采用高电压。下面以2路电缆计算。平分2路后,电流为I=600A(1215/3=607)左右,用400平方的交联聚乙烯铜电缆(三芯)即可满足要求。配用600A开关。如果大部分时间都是满载运行可选800A开关。
