中低压无功电容补偿怎么消除谐波(防止电容器烧坏) 最好说的具体点
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-01-10
中低压无功电容补偿怎么消除谐波(防止电容器烧坏) 最好说的具体点
现在的无功补偿基本都是要加电抗器来保护电容器的,目的是防止谐波进入电容器。一般用6%的就可以,但是很多时候也用7%的,6%的谐振点在204hz,7%的在189hz,用7%能保证在电容器降容的时候,更加不容易向谐振点偏移。3次谐波依靠变压器的接线方式来解决,三相三角形连接就可以让3次以及3次的倍数的谐波从这里走掉。5次及以上的被电抗器挡在回路之外。