三相四线的漏电保护器跳闸是怎么回事啊?

 我来答
帐号已注销
2022-07-01 · TA获得超过2.7万个赞
知道大有可为答主
回答量:3.9万
采纳率:97%
帮助的人:1234万
展开全部
三相四线制漏电保护器跳闸的原因:

漏电保护器跳闸的原因有主要有三个,分别是过载,短路,漏电(电流矢量和不为零),只要电路中发生以上的问题时,漏电保护器都会跳闸;

如何防止过载导致漏电保护器跳闸,那么就需要我们根据用电负荷合理的选择电路的导线,以及要根据导线来合理的配置漏电保护器,只有相匹配的电路才能防止过载导致的漏电保护器跳闸;

如何防止短路导致的漏电保护器跳闸,那么就需要我们严格按照规范要求布置线路以及接线,特别是电线接头的处理必须到位,一定要杜绝电线接头的虚接和开关的虚接;

如何防止漏电导致的漏电保护器跳闸,那么我们需要做好电路的绝缘以及三相负载的平衡,这就要求我们在布置好电路以后要摇测导线的绝缘,另外要计算好三相的负载,避免三相负载的不平衡;

以上就是防止漏电保护器跳闸的方法,最好了以上几点我们基本都是就可以避免漏电保护器的跳闸。

三相四线漏电保护器的接线方法:

三相四线的漏电保护器,家居杂坛以4P的漏电保护器为例来给大家介绍,3P的漏电保护器

4P的漏电保护器,进线端和出线端分别都是有四个接线端子,即进线端子四个和出现端子四个,进线端的四个接线端子分别是L1L2L3和N,出线端同样是L1L2L3和N;

接线的时候,进线端的电线黄色绿色红色分别对应接到L1L2L3上,淡蓝色的电线接到N上,出线端同样是电线黄色绿色红色分别对应接到L1L2L3上,淡蓝色的电线接到N上。

三相五线制系统才可以使用漏电保护,普通工厂那种三相四线制供电系统(TN-C)是无法使用漏电保护装置的,一般工厂都用空气开关。先从它的原理分析三相四线漏电保护的原理入手,来分析漏电保护跳闸是怎么回事,应该如何接线才对

这是一款三相四线制漏电保护开关的内部电器原理图了,可以看到左下角有个电流互感器的东西,三条相线和一条零线都要穿过互感器的内部圆环,这个圆环可以理解成一些磁性材料做成的装置,能有效的感应到4条主线上电流的变化之和。根据电磁定律,只要电流之和变化了,圆环里边会有变化的磁场,然后圆环上缠了一个测量线圈,变化的磁场,会在线圈上产生感生电动势,也就是会让图上的a,b端有了电压。

正常情况下,根据电流节点定律,没有其他支路产生电流流动,流入圆环的电流和流出圆环的电流矢量和为0,也就是圆环上没有变化的磁场,缠绕在圆环上的线圈没有感生电动势,a,b端是不会有电压的。
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式