室内钢结构隔层,跨度6米,每平方承重300kg左右,请问H钢用多大的做梁,多大做柱子?

1个回答
展开全部
摘要 室内钢结构隔层,跨度6米,每平方承重300kg左右,请问H钢用多大的做梁,多大做柱子?M=1/4 PL^2=1/4(20000*900)=4500000kgcm 取安全系数K=1.2 极限强度为2400kg/cm2[ σ ]=KM/W=1.2*4500000/W =2250cm^3可选用HM型钢 489X300 其W=2520 E=6770最大挠度 f max=1/48(PL^3/E I)=1/48(20000*900*900*900/2.1*10^6*6770)=21.6cm相对挠度=21.6/900=2.4% 太大了。以上的计算,说明选用HM型钢 489X300 虽然可以支承20吨的集中荷载,但是弯得太厉害了。如果做吊车梁,挠度要求1/400 即 是只允许900*1/400= 2.25cm.几乎大了10倍!就是:2.25=1/48(PL^3/E I)=1/48(20000*900*900*900/2.1*10^6*I)=144643I=144643/2.25=64285国标最大的H型钢900X300 其I 值也才498000cm^4.说明你的计划用H型钢做梁,要求荷载20吨,是不可行的。
咨询记录 · 回答于2022-08-14
室内钢结构隔层,跨度6米,每平方承重300kg左右,请问H钢用多大的做梁,多大做柱子?
室内钢结构隔层,跨度6米,每平方承重300kg左右,请问H钢用多大的做梁,多大做柱子?M=1/4 PL^2=1/4(20000*900)=4500000kgcm 取安全系数K=1.2 极限强度为2400kg/cm2[ σ ]=KM/W=1.2*4500000/W =2250cm^3可选用HM型钢 489X300 其W=2520 E=6770最大挠度 f max=1/48(PL^3/E I)=1/48(20000*900*900*900/2.1*10^6*6770)=21.6cm相对挠度=21.6/900=2.4% 太大了。以上的计算,说明选用HM型钢 489X300 虽然可以支承20吨的集中荷载,但是弯得太厉害了。如果做吊车梁,挠度要求1/400 即 是只允许900*1/400= 2.25cm.几乎大了10倍!就是:2.25=1/48(PL^3/E I)=1/48(20000*900*900*900/2.1*10^6*I)=144643I=144643/2.25=64285国标最大的H型钢900X300 其I 值也才498000cm^4.说明你的计划用H型钢做梁,要求荷载20吨,是不可行的。
八米跨度六米宽度用几号H钢
经久耐用30特的经济实惠用20的就够了无论用哪一种工字钢都要加固我们制造行车这类设备及电气
主梁350副梁250可以吗
这个需要计算下,根据房屋的用途等条件,精确计算!但大概可以估算一个做预算用的型号,钢柱用HW250x250,主钢梁用HN350x175的,次梁用HN250x125。