11KW的电机需要用多大的电缆线为最佳?
1个回答
关注
展开全部
亲您好,1,11KW的电机其电流大约是22到24,这个电流数,可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。安全。2,详细的算法很复杂,但是,通常可以用一个简单的办法算:功率数乘2,大约是电流数。铜钱的电流密度大约是6A每平方,铝钱加倍。这样可以算到了,如果用4平方的线,非常不安全,敷设的不好(比如穿管),或环境温度高,这样电线疲劳得很快。所以,建议用6平方的。
咨询记录 · 回答于2022-10-05
11KW电机应该用4平方的铜电缆。 电缆的电流I=P/(1.732Ucosφ)=11/(1.732X0.38x0.75)=22A(用标准三相市电电压计算,cosφ是负载功率因数,一般电动机取0.75 )。 每平方铜线能承受的额定电流是6A,因此铜线的平方数=22/6=4平方。工程上用的铜导线,以截面积(平方毫米)区分其规格有:(1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。因此可选用4平方的铜线。铝线一般比铜线选大一个等级,因此可选用6平方的铝线。 电缆的选择还与电缆长度、线路敷设形式以及电缆的使用环境温度有关。如果电缆较长(大于50米),有穿管埋地敷设,且环境温度较高,应选6平方的铜线才安全。如果用铝线,应选10平方。