500KW的功率电流大约是456A(如果用电动机之类的话在500A左右)算上宽裕度至少要采用240mm
500Kw电流500A,如果能承受造价,选用VV22-4X120mm2铜芯电缆双根,如果考虑造价,选用铝芯电缆为VLV22-4X185mm2双根,并接接线端子连接到总配电柜进线柜的母线排上即可。
如果负载中大电机机多,由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。
扩展资料
其它选择
1、断路器:
一般选用其额定电流1.5-2.5倍,常用DZ47-6032A,
2、电线:
根据电机的额定电流15A,选择合适载流量的电线,如果电机频繁启动,选相对粗一点的线,反之可以相对细一点,载流量有相关计算口决,这里我们选择4平方。
3、交流接触器:
根据电机功率选择合适大小就行,1.5-2.5倍,一般其选型手册上有型号,这里我们选择正泰CJX2--2510,还得注意辅助触点的匹配,不要到时候买回来辅助触点不够用。
4、热继电器
其整定电流都是可以调整,一般调至电机额定电流1-1.2倍。
(1)多台电机配导线:把电机的总功率相加乘以2是它们的总电流。
(2)在线路50米以内导线截面是:总电流除4。(再适当放一点余量)
每平方铜线载流为4-6安培,线长时取4安,线短时取6安。
比如380V时 500千瓦=500*2=1000安 线长时为1000/4=250平方 线短时为1000/6=167平方
660V时 500千瓦=500*1.2=600安 线长时为600/4=150平方 线短时为600/6=100平方
以下你可以自己算。
1000/3≈330(平方)
最大铜芯电线:
1000/2.5=400(平方)
下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆
但你要先根据电压和10千瓦算出电流
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
然后根据电流值及负载特性选择相应的电缆规格
一般来说电线应选择大于额定电流量小于1.25倍的额定电流量