250千瓦用多大电缆,250千瓦用多大电缆知识
展开全部
250千瓦需要3x300平方的铜电缆。
由功率公式P=1.732UIcosφ
有I=P/(1.732Ucosφ),所以电流可如下计算: I=250/(1.732x0.38x0.85)=447A(用三相市电计算,功率因数取0.85)
由于电流值较大,建议选铜线。下表是铝线截面和其安全载流量的对照表,故先把铜线对应的电流值447A转换为铝线的对应电流值。铝线的电流值为铜线的(1/1.29)倍,即447/1.29=346A。由表可查得:单芯电缆可选150平方铜线;三芯电缆应选300平方铜线。
一般较大的动力用电很忌讳两根电缆并列运行的情况,尤其是不同线径、不同长度的电缆。
250kw满负荷运行时电流至少在500a左右,70电缆在明敷(穿管、走线槽等载流量要偏小)时长期运行的允许载流量才234a。
个人意见:为了设备安全可靠,你可以再选一根同规格同长度的电缆并列运行,应该可以满足你的需求。
至于价钱,你就咨询供货商吧。
如果觉得再并联一根70电缆成本高的话,可以再并一根35的应该也可以。
