收房验房要注意的细节如下:

一、先看证件

一般要先看三书一证一表。其中三书指《住宅使用说明书》、《住宅质量保证书》、《建筑工程质量认定书》;一证指《房地产开发建设项目竣工综合验收合格证》;一表指《建筑竣工验收备案表》。

注意细看房屋实际面积,要和合同规定的面积一致。有了这些证件后,再核实房屋的各项细节。

二、墙面、地面

1、平整度

用水平靠尺测量墙面、地面平整度,误差在5mm内算合格。

2、面漆是否均匀

建议随身携带手电筒,便于检测面漆涂刷状况。观察面漆是否存在色差、裂缝、起皮等现象。如果墙面不平整,用手电也能照出来。

3、空鼓

用小锤子敲击墙体,听见“咚咚”的声音,说明存在空鼓问题,及时做标记,后期让施工人员重新修复找平。

三、墙角

墙角通常需要用激光水平仪测量阴阳角的垂直度和水平度,千万别光用肉眼看。

四、顶面

看是否倾斜。可用尺子在顶面取4-5个测试点,若测量数值一致,表示顶面无倾斜。

五、门窗

室内门主要看门框、门扇结合状况,包括锁具、开关、合页、轨道等配件安装状况;窗户除了要检查安装情况,还要做密封检查,这点很重要,否则入住后刮风下雨,水汽全都跑到室内,毁房子。看窗户四周密封条是否严丝合缝,可夹一张A4纸来检验密封效果。

六、电路

全屋通电,看照明灯具是否能正常使用;每个插座上插一个电器,看是否有电,别嫌麻烦,逐个验收,这是为了后续使用便捷做准备。一定要看是否有漏电保护和接地保护装置,确保用电的安全,减少安全隐患

七、水路

逐一排查排水、冷水、热水和暖气管路的畅通状况;如果有漏水或者堵塞现象,说明管道内出现问题,一定要及时检修。

八、卫生间

1、防水

做闭水测试,主要看是否有渗漏现象。

2、排水坡度

地漏附近的坡度越大,排水速度越快。不过一般坡度在2%-3%即可。

3、墙体

墙体一定要贴出水电走向标志,防止后期安装时打穿管路。

九、厨房

一方面要检查防水状况,另一方面看水电煤气等设备是否齐全,注意细看下水表电表上的数字是否归零。

新家未来验房
2022-08-17 · 百度认证:新家未来(广州)装饰有限公司官方账号,家居领域创作...
新家未来验房
新家未来-全屋定制家居互联网,是中国“互联网家居时代”新家未来旗下产品涵盖入户玄关、客厅、餐厅、卧室、厨房、儿童房、榻榻米、卫生间、阳台九大空间的(家具)(全屋整装)(酒店、办公家具)等
向TA提问
展开全部

1、 厨房烟道:用纸卷点火后灭火冒烟,放在烟道口下方十公分左右,看烟是否上升到烟道口立即拐弯吸走。

2、卫生间通风:应在吊顶下留通风口。留在吊顶上面时要用手灯查看是否具备可安装性,同时用上法测抽力。烟道、通风口中用手电查看是否存有建筑垃圾。

3、管道煤气:用冒烟的纸卷放到报警装置附近,看报警装置是否灵敏动作,报警声光提示同时关闭进气电磁阀。如果不能动作,及时修复;入住后维修,因做了整体厨柜而使维修困难甚至拆掉吊橱。

4、 空鼓:手锤垫上几层纸(避免留下锤印)敲击墙壁,检查墙面空鼓。专用钢针小锤(10g)测墙砖、地砖空鼓。

5、 验电:

A、检查插座:五孔插座上分别插上带有指示灯的插排,灯亮,表示有电,此时拉下总开关箱内的插座开关(应有标示),指示灯灭,频繁测试几次证明开关、接线 良好,插座安全。如果开关拉下,插座指示灯仍亮或仍在闪烁,说明开关质量有问题或接线有误,立即修复,否则误触电时无法及时断电危及生命。插座还应用摇表 来测试对地绝缘情况是否良好。

B、开关箱内的各分路开关应有明显的标示。如果没有或不明确,立即纠正。

C、开关箱内开关应安装牢固,每个都要用力左右晃动检查,如果发现松动,应紧固或更换。否则日后使用中出现接触不良打火现象时,会造成更大危险。

D、检查有线电视插座、宽带插座,插进去有无松动或插不进现象。

E、检查弱电插座数目:宽带插座因户型不同个数不一:比如二室二厅至少应有2个,三室二厅至少应有3个;有线电视插座还应同步多一个。

F、检查可视对讲、紧急呼叫按钮是否工作正常。

G、检查入户门门铃:带2节(或4节)5号电池测试门铃。是否不响或响个不停。

6、猫眼:入户后观察猫眼,是否松动、不清晰、视野不全或因有异物无法看清楚等现象,修复或更换。

7、测高度:用盒尺检查房顶,取4-5个点,进行测量,若数值一致,比如房高均为2.7m(或者2.65m)说明房顶或地面没有倾斜。

8、测墙壁地面:用长尺(或者带有水平的专用直尺),靠墙壁地面,检查是否平整,同时观察是否有划痕裂纹,墙面是否有爆点(爆点:生石灰在发成熟石灰时因搅拌不匀未发好,抹在墙上就会形成爆点)。

9、测乳胶漆质量:墙面天花板是否平整,周围光线暗时带大功率灯泡(200瓦)照射,灯一亮,墙壁天花板是否平整立刻通过光线阴影看出,如果不平,要重新补腻子刷漆,不能局部刷漆,会与墙壁原色产生差异。

10、镜子:用镜子放到门顶部和门底部,检查这些平时看不到的地方是否刷过油漆。如果是卫生间的门,顶部和底部的油漆没有刷全,时间一长,因环境潮湿,卫生间的使用率又高,会使门底部过早沤烂损坏。

11、外立面的腰线在一般在1~2楼,4~5楼之间,大雨天一定要来看一看是否会渗漏。下雨时要检查家里窗户密封是否严密,有否有漏雨现象。若有,及时提出修理。

12、楼道窗户是否有纱窗,不要因为不属于自己家就不去关心,如果没有,应及时提出配齐。同时注意楼梯踏步和扶手是否合乎要求(“住宅设计规范”明确规定有)。

13、检查防盗门:有无划痕,门边是否变形,门与框的密封是否严密,门和锁开关应灵活。14、室内门检查平整变形:把门打开,眼睛凑到门边,看前后门线是 否重合,若门线不重和,比如有一角翘起,必须更换,将来变形更严重;关门后查看四周缝隙均匀适宜;门和锁开关应该开启灵活;还要用专用水平仪测门安装垂直 度。

15、窗户:推拉窗和平开窗上的纱窗和窗扇,应推动开关灵活,相互无碰撞。窗户外窗框上应有防堵帽,防止异物堵塞影响排水,导致下雨时窗户进水。中空双层 玻璃里外都擦不干净时,是因为双层玻璃的里层脏了,原因玻璃在安装时候就污染了,这时应拆换新玻璃,否则以后不易解决。还要用专用水平仪测窗户安装垂直 度。所有外门窗均应有纱门、纱窗。朝向通道和底层室外的窗户应有防盗网。

16、检查管道安装、通畅和密封:用手使劲晃动暖气管和上水管,应固定牢固。如果松动,应重新固定。大开水阀看排水是否流畅(否则下水管被建筑垃圾堵塞),放水同时用卫生纸擦拭上下管道底部有无渗漏。

17、卧室、客厅通风窗户面积为使用面积的二十分之一,比如室内面积30m2,那么开启的窗户面积应有1.5m2;

18、厨房通风窗户面积为使用面积的十分之一,比如厨房室内面积10m2,那么开启窗户面积应有1m2。达不到者不合格(国家标准“住宅设计规范”)。厨房排烟孔直径15cm,达不到时无法安装油烟机。

19、厨房和卫生间是瓷砖到顶的,要检查阴角阳角达90度(房顶四角和地面四角),墙角无碰损,四角无磕碰,地砖墙砖无变形开裂和空鼓。用小锤划击地砖和墙砖,有空洞声音,说明没有铺设好,这样时间久了可能会出现瓷砖开裂和脱落,应重新铺设。

20、闭存水试验、水表空转试验:(重要检验项目)

①楼上卫生间有人在洗澡,楼下卫生间就有可能下小脏雨,这是因为楼上的防水没有做好,所以在验房时需要和楼上进行协调,做好各家的闭存水试验。

具体做法是,在楼上和自家的卫生间用塑料袋装好沙子,将所有地漏全部堵塞好,然后放满水,保持24~48小时,楼下卫生间没有渗漏现象,说明防水合格。

②打开楼上自来水阀门放水时应将水量放到最大,赶紧去看自家水表,水表不跑,说明水表合格,因为出现过别人家用水,自家水表帮着跑的现象,说明水表不合格,必须更换。

③闭水试验结束了,提起地漏上的沙袋,将水放掉,这时观察,水全部放掉后地板上还有存水,说明地面不平,要把存水部位的地砖全部砸掉,重新做防水后铺设地砖,直至不存水为止。

有上下水的阳台也要作闭存水试验。不要怕麻烦,否则入户不久,出现渗水问题,那时解决就麻烦了。

21、卫生间:

①卫生间在楼道内有窗户的应该安装防盗网。

②卫生间没有窗户,则应有通风孔。通风孔直径10cm,设在吊顶下面。离通风孔最近的插座距离应1.5m,并且是防水插座。

③卫生间门上没留0.02m2通风百叶窗时,门下应留3cm的间隙(国家标准“住宅设计规范”)

22、暖气片:

①暖气片上方应有放气阀,使用前应拧动将气体放掉。如果拧不动就需要修理解决,否则气放不出来,暖气片不热。

②还要注意暖气片安装牢固,不能有松动现象;进水管和回水管的坡度应符合要求,否则影响采暖效果。

23、地下室:

室内净高2M,国家标准“住宅设计规范”上有规定。室内结构梁或管道影响使用空间的应给予价格上的补偿。

本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
鞠健柏板叡
2023-06-22 · TA获得超过3万个赞
知道大有可为答主
回答量:1.1万
采纳率:27%
帮助的人:795万
展开全部
查看房屋是否达到交付条件;测量房屋实际面积,多退少补;查验地面墙体是否开裂或空鼓;防水验收以及电路验收;检查门窗及玻璃质量等细节问题。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
智检啄木鸟
2024-11-12 · 超过47用户采纳过TA的回答
知道小有建树答主
回答量:125
采纳率:78%
帮助的人:749
展开全部
很多业主都是新手小白,在收楼验房的时候不知道需要怎么做,今天智检君就来跟大家唠一唠。
一、首先要判断房屋是否达到交付条件
(一)检验相关文件。
1、《竣工验收备案表》重要,每一项都必须报有关部门,它由设计、监理、建设单位和施工单位四方合验后,在工程竣工15天内到建设主管部门竣工备案。
2、《住宅质量保证书》是开发商针对房屋质量及保修期限、范围作出的承诺,必须作为购房合同的附件,与购房合同具有同等的效力。
(二)检验房屋本身。
1、核对房屋户型。根据购房合同,核对户型是否与购房合同所约定的户型一致。
2.检测房屋面积。要求开发商出具《实测面积测绘报告》,该报告是根据房屋土地管理局所属的专业测量单位对每一套房屋面积进行核定所得实测面积,核对其与销售面积(即购房合同上的注明的面积,注意区分建筑面积、房产套内面积、套内净使用面积的区别)是否存在误差,误差率的范围有多大;若实测报告上的面积与销售面积存在误差,可按购房合同约定条款要求退差价。误差较大的,可中止收房。
3.检验房屋质量。购房者进行房屋验收时需仔细检查商品房质量,如果存在问题,及时与开发商协商解决,根据问题的严重程度选择维修或者退房等处理方式。这里要注意,不是有点小问题就能退房的。这个退房标准,查看购房合同上的约定。
二、达到交房条件了,就要详细的验房屋质量问题
想要全面验房,是要使用一些工具,并了解国家相关规范才能识别出问题。可以上网找一个详细的验房流程说明和项目清单,大部分的项目是非专业人士都能看的懂并且会验的。建议可以先了解,如果确实自己有信心能验好,就自己先验一遍。如果觉得还是要请专人验,那再请。