一、重视方案编制
根据项目工程实际情况,编制混凝土冬期施工专项方案和作业指导书,方案应可行、适用、经济。并督促现场认真落实,杜绝内外业两张皮现象存在。
二、强化源头控制
1.加强原材料进场质量控制,杜绝不合格材料进场使用,避免使用缓凝型减水剂,严控引气剂质量。
2.启用冬期混凝土配合比,确保混凝土早期强度满足要求,不受冻害。
3.对没有冬期混凝土配合比的,应立即开展混凝土配合比设计工作。如确需施工的,可通过调整减水剂早强组分、提高混凝土入模温度、加强现场保温防护等措施保证混凝土质量。
4.应结合运距、运输方式、浇注方式等现场实际情况进行热工计算,以确定骨料及拌合水、外加剂、掺合料的加热温度指标。
三、保证措施到位
1.温度控制措施。拌合水池容量大小及加热能力应满足混凝土连续生产需要。骨料应尽量采取措施保证其处于正温状态,可采用覆盖保温,也可根据需要采取暖棚加热或地沟加热,当无法保证正温时,应确保不含冰雪颗粒。水泥、掺合料、外加剂的存储罐采用深色保温材料包裹。混凝土搅拌机采取暖棚措施进行加热,保证搅拌机的温度不低于10℃,生产前后应采用热水冲洗鼓筒。
2.运输措施。运输罐车和输送泵管应采用包裹方法保温。尽量减少中间倒运环节,拌和站至输送泵一次运输到位,合理调配混凝土,减少运输时间。
3.浇注措施。混凝土浇注时间应尽量选择在每日气温较高时间段。混凝土浇注前,应清除模板及钢筋上的冰雪和污垢,当环境气温低于-10℃时,应将直径大于或等于25mm的钢筋和金属预埋件加热至正温。浇注时,应分层连续浇注。喷射混凝土作业区的环境气温和进入喷射机的材料温度不应低于5℃,已喷射混凝土的强度未达到5MPa前不得受冻。
4.养护及拆模措施。根据结构部位合理选择养护方法。桥墩台可考虑采用蓄热法和暖棚法综合养护,暖棚养护时,暖棚应完全覆盖顶部的连接钢筋,应将煤烟用管道引出暖棚外。隧道可以考虑采用洞门挂保温帘的方式进行保温。混凝土浇注成型后应立即防寒保温,在强度达到设计强度的40%之前不得受冻。混凝土未达到抗冻要求前,不得拆除模板;混凝土与环境的温差不得大于15℃,否则应在拆模后的混凝土表面采取保温措施。
四、加强试验检测
1.加强温度监测。各重点结构物应建立相应的养护温度记录,室外气温及施工环境温度应昼夜定时、定点观测4次。养护温度应在结构迎风、离热源不同的位置分别测定。进行搅拌机棚温度监测,每一工作班不少于4次;加强原材料温度监测,每一工作班不少于4次;加强混凝土出机、浇注、入模温度监测,每一工作班不少于4次。根据温度监测情况,对原材料加热温度实施动态控制。
2.加强对混凝土拌合物性能、力学性能、耐久性能指标的试验检测工作,应增加同条件养护试件,拆模前应通过同条件养护试件测定构件强度,确保拆模安全,杜绝弄虚作假。
3.对冬期施工的混凝土结构实体质量进行重点检测,如发现问题,及时处理并分析原因。
4.对混凝土检查试件力学、耐久性试验结果进行专项统计分析,为后续混凝土工程冬期施工管理提供依据。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
石经理
2024-04-02 广告
延性混凝土是一种具有优异性能的建筑材料,其亮点主要表现在以下几个方面:1. 延性性能:延性混凝土具有很好的延性性能,能够吸收大量的能量,并适应较大的变形,因此在地震等自然灾害中具有较好的抗震性能。2. 较高的强度:延性混凝土的强度较高,其抗... 点击进入详情页
本回答由石经理提供
推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询

为你推荐:

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消

辅 助

模 式