功率,距离确定,如何计算线径

电动机4KW四极距离五十米,求电览线径我的问题是电源线的线径与电动机的功率和电源距离的关系... 电动机4KW四极距离五十米,求电览线径
我的问题是电源线的线径与电动机的功率和电源距离的关系
展开
 我来答
zhanghengwen
2009-09-28 · TA获得超过2270个赞
知道小有建树答主
回答量:1658
采纳率:0%
帮助的人:1028万
展开全部
电线有估算的方法,2.5+3=5.5,即2.5平方的铜线可带动5.5KW的电动机,4平方以后的加5,4+5=9KW,6+5=11KW…………
大的电流35平方铜线安全载流为190A,线每降一格电流下降50A,每增一格加50A,即25平方150A,16平方100A,50平方240A,……
宏献续飞虎
2019-07-31 · TA获得超过3655个赞
知道大有可为答主
回答量:3176
采纳率:33%
帮助的人:384万
展开全部
朋友,你这500台用电器,每台8kw合计就是4000kw,你必须有5000kwva的变压器刚好合适,但是
你要考虑留有余量,考虑有百分之5左右才行啊,所以你现在有2500kva的变压器,还必须增容2500kva的变压器,三相电带动以上功率需要总线径300平方的铜电线
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
kelichuang
2009-09-26 · TA获得超过257个赞
知道答主
回答量:126
采纳率:0%
帮助的人:64万
展开全部
四千瓦额定流大约八安,1.5平方即可,考虑到长度,还有负载,2.5就行了!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
百度网友3588a6a0dc
推荐于2016-06-08 · TA获得超过2.5万个赞
知道大有可为答主
回答量:5218
采纳率:86%
帮助的人:328万
展开全部
可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式
功率P=电压U×电流I

计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。

例如:在220伏的电源上引出1.5平方毫米导线,最大能接多大功率的电器?
解:可知1.5平方毫米导线的载流量为22A

根据:功率P=电压U×电流I=220伏×22安=4840瓦
答:最大能接上4840瓦的电器

反之,已知所需功率,我们根据上面的公式求电流
电流=功率÷电压

得出电流再查手册就能知道要用多大的导线。

例如:要接在220伏电源上的10千瓦的电器,要用多大的导线?

解:根据:电流=功率÷电压=10000瓦÷220伏=45.5安

查下面手册可知,要用6平方毫米的导线

答:要用6平方毫米的导线

500V及以下铜芯塑料绝缘线空气中敷设,工作温度30℃,长期连续100%负载下的载流量如下:

1.5平方毫米――22A
2.5平方毫米――30A
4平方毫米――39A
6平方毫米――51A
10平方毫米――70A
16平方毫米――98A
铜芯电线:..铜芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(16A~25A)..
4平方毫米(25A~32A)..6平方毫米(32A~40A)
铝芯电线:铝芯线截面积.. 允许长期电流..2.5 平方毫米(13A~20A)
4平方毫米( 20A~25A).. 6平方毫米( 25A~32A)
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 1条折叠回答