UPS电池组维持时间计算,请附公式。
已知电器负载6kw,UPS机头是10KVA8KW容量。如果配置32块12V100AH的电池,16块串一组,两组并联,那么负载的电器在停电后能使用多少个小时?请附公式谢谢!...
已知电器负载6kw,UPS机头是10KVA 8KW容量。 如果配置32块12V100AH的电池,16块串一组,两组并联,那么负载的电器在停电后能使用多少个小时? 请附公式谢谢!
展开
3个回答
推荐于2016-11-07 · 知道合伙人教育行家
关注
展开全部
这样计算:
1、求输入端需要输入的总功率。大功率UPS效率为80%,总功率=负载功率÷80%
=6(KW)÷80%=7.5(KW)
2、求输入7.5KW时,电池输出的电流。16节串联为192伏,两组并联为200ah,那么输入直流电流为:I=P÷V=7.5(KW)÷192(V)=0.0390625(千安)=39.0625A
3、求维持时间。S=C÷I=电池容量÷输出电流200(ah)÷39.0625(A)=5.12(小时)。
计算结果:可维持约5小时。
给你一个简单的方法:后备时间=电池总功率/负载总功率
1、电池总功率=电池总容量(32V*100AH)*电池电压(12V)*UPS功率因数0.8=30720VA
2、后备时间=30720VA/6000VA=5.12小时
所以你32只100AH电池负载6KW的设备至少可延时5小时以上。
1、电池总功率=电池总容量(32V*100AH)*电池电压(12V)*UPS功率因数0.8=30720VA
2、后备时间=30720VA/6000VA=5.12小时
所以你32只100AH电池负载6KW的设备至少可延时5小时以上。
本回答被提问者和网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
《UPS电池计算》工具,一键生成电池计算书。UPS即不间断电源主要用于对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。由此可知,UPS所带负载都是关键负载,UPS的延时供电又主要靠电池组来储能。所以准确计算UPS电池容量是UPS配置中的主要问题之一。
行业中有不少计算UPS电池容量的方法,恒功率法,恒电流法,和各种估算法,在这为什么主要推荐恒功率法来计算电池容量呢,主要有以下2个原因。
市电停电后,UPS所带负载功率是恒定的,也就是说电池需要提供恒定的功率来支持负载运行。在放电过程中,电池组电压持续降低,而又必须提供恒定的功率,则电池的放电电流则持续增大,所以在UPS电池计算中,恒功率法相对于恒电流法要准确。
行业中存在各种估算法,很多是荒谬至极的,甚至不考虑电池的放电特性,不考虑各品牌系列之间的差异。举个简单的例子,用估算法算出100ah的电池,100ah的电池太多规格了,难道性能一样吗?有些厂家100ah的电池规格就好几种。难道这些电池都可以吗?
综上,恒功率法计算电池容量,即结合了UPS实际放电情景,又结合了各品牌电池的放电特性,是一种相对准确的计算电池容量的方法。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询