我要在WINCC上的I/O点给PLC里的DB4.DBW10这个S5T#20S的点赋值,WINCC里的这些参数怎么调,
根据你的需要,因涉及内容比较多,建议你自行查找。可上西门子工业技术支持中心注册账号,免费下载和查询。
1、你需要理解S7-300定时器有时基的概念。也就是T140即可以用10ms的时基,也可以用1S的时基,这个跟200的不一样。
2、定时器的格式是S5#T**ms,所以你需要转换格式。可以在PLC中转换,也可以通过WINCC的线性标定。
给你一个链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/document/79552957/如何在wincc项目中监控s7-300-400-plc中的定时器及计数器?dti=0&lc=zh-CN
3、给你另外一个思路,不通过定时器实现计时目的,前提是不用那么精准的计时。
A、设定PLC的系统时钟为MB0,如图:
B、利用M0.5(0.5S的ON/0.5S的OFF),做一个时钟脉冲,仅维持一个扫描周期。
C、利用M1100.0做加法运算,然后比较
D、这样你的时间设置就可以按整数方式设定,时间单位是S
E、需要注意的是,M1100.0的脉冲不能传递进入FB、FC中,如果需要,请将M1000.0一起传入,并且不能重复使用M1000.0。
F、关于定时器使用注意事项,再给你一个链接:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=4&a_id=508976