供暖流量通过供暖面积和温差计算出来的用什么公式算
计算公式:
G=0.86*Q/Δt
其中
1、G:流量 单位 L/h,Q:热负荷 单位 W,Δt:供回水温差 单位 ℃,0.86:可以看做常数。
2、热负荷的计算:Q=供暖面积(㎡)*单位面积热指标(W/㎡)
例:
1、430kw=0.43MW ,换算成热量为:368571大卡,圆整为370000大卡;
2、循环水量为:370000大卡/10度=37000公斤/小时(流量);
4、采暖管道的经济流速约为:2.5米/秒;
5、管道管径的计算:a、流量=管道截面积X水速X3600秒=面积X2.5米/秒X3600秒X1吨/立方米=37吨/小时;
6、面积=0.0041平方米;管道直径为:0.072米,合72毫米,圆整到DN80,可以选用:∮89的管道.
扩展资料:
一、实际供暖面积热指标计算:
1、为使实际供暖的面积热指标与规划面积指标具有可比性,不同室外温度下的实际供暖面积热指标需修正到与规划面积指标相同的条件下,即在室外平均温度-12℃下,满足用户室内温度18℃。
2、实际供暖面积热指标:
qf实际=qf/Φ
3、式中,qf实际为建筑物实际供暖面积热指标,W/m2;qf为建筑物供暖面积热指标,W/m2;Φ为相对热负荷比
二、供暖流量通过供暖面积和温差例题计算:
1、供热管径根据 流量与流速计算的。一般取热水流速不超过2米/秒为计算依据。d=18.8* 根号下(V/ω)其中d为内径 mm;V为热水流量m3/h;ω 流速 m/s。
2、供暖面积根据供热量和采暖热指标计算,采暖热指标一般取60W每平方米。
简单算取方法:
管径 流量 供热面积
DN15 0.5吨/时 10平;
DN20 1 吨/时 30平;
DN25 1.6吨/时 70平;
DN32 2.9吨/时 150平;
DN40 3.9吨/时 400平;
DN50 7.5吨/时 700平;
DN70 13吨/时 1500平;
DN80 21吨/时 2200平;
DN100 33吨/时 3500平;
参考资料来源:百度百科-供暖面积热指标
2018-09-29 广告