电工安全知识培训内容
5个回答
展开全部
安全用电培训
一、电动工具的分类:
1、一般分三类。
第一类2MΩ要求有接地安装保护装置(一般为铁壳铝壳类)。
第二类7MΩ双绝缘设计无接地(不须接地),外壳全塑料或橡胶类。
第三类1MΩ使用36V及以下的安全电压的电动工具。
2、使用选用:第一类在一般场所有安全保护措施,接地、接零、和安装漏电开关(动作电流不大于30mA动作时间0.1秒)的场所使用。第二类在金属结构或潮湿场所使用。第三类在狭窄场所,如锅炉、金属容器、管道等。
二、保证电气安全的基本要素
1、绝缘:为了避免因带电体与其他带电体或人体接触而发生短路或触电等事故,必须将带电体绝缘。绝缘就是用绝缘物把带电体封闭起来,各种电气线路和设备都是由导电部分和绝缘部分组成的,电工绝缘材料的电阻系数都在109Ω/cm以上。陶瓷,玻璃,云母,塑料,布,纸,矿物油等都是常用的绝缘材料。电气线路或设备的绝缘必须与所采用的电压相符,与周围的环境和运行条件相适应。
2、间距:为了防止人体触及或接近带电体,防止车辆等物体碰撞或过分接近带电体,防止电气短路事故和因此引起火灾,在带电体与地面之间,带电体与带电体之间,带电体与其他设施和设备之间,均需保持一定的安全距离,这种距离简称间距。
3、载流量:截流量是指导线内通过电流数量(即电流强度)。假如导线内通过电流的数量超过了安全载流量,就会导致过量的发热,以致损坏绝缘引起漏电,严重时可能引起火灾。因此,在装设各种供、用电线路时,必须了解线路上正常工作时的最大电流强度,以便正确地选择导线的种类和规格。
(1,1.5,2.5,4,6,10,16,25,35,50,70,95,120)(8,11,16,21,27,38,49,64,80,101,128,160,185)(--,8,12,16,21,28,38,49,60,77,99,121,138)(35---1,40---0.91,45---0.82,50---0.71)
三、安全用电的保护措施(漏电开关、接零、接地、安全电压)
1、接零、接地的作用:对于触及意外带电的金属部分的防护措施,一般有保护接地、保护接零和
1/5
保护断开三种。
2、接零、接地的目的:都是避免人身因设备绝缘损坏而触电。
3、安全电压:按国家标准安全电压是由特定电源(双绕组变压器)供电的电压系列,其上限值在任何情况下两导体或任意一导体与地之间均不得超过交流(50~500HZ)有效值50V,额定值等级是42V、36V、24V、12V、6V。
4、漏电开关的组成:检测系统中的零序电流互感器、漏电脱扣器、开关装置。
5、功能作用:当线路设备发生漏电和人身触电时,能及时切断电源,起到保护作用。
6、安装漏电开关是安全保护措施之一,它不应代替现有的有关用电规章制度,还必须采用其它有效的安全技术措施,如上面所说的保护接地、保护接零等措施。
7、漏电开关的规格和选用:①.规格:市场上一般为电流动作型漏电开关,动作电流6mA、10mA、15mA、30mA 、50mA、75mA的在0.1秒内断开,动作电流的在100mA、150mA、200mA 有0.1秒内断开的,也有0.2秒内断开的,300mA、500mA动作电流的在0.2秒内断开。注意以上规格都有带过流与不带过流两大类之分。
②.选用:a.在用电终端一般场所选用30mA动作时间0.1秒的漏电开关。B.在发生人身触电时会同时发生二次伤害的场所,一般选用15mA以下0.1秒动作时间的漏电开关。C.医疗机械和管道容器类及特别潮湿的场所一般选用6mA动作时间0.1秒的漏电开关。D.消防电源选用的漏电开关为确保消防电源的连续供电,漏电电流工作保护装置只发出漏电信号而不切断电源。E.成套开关柜分配电盘漏电开关选用在考虑线路设备正常泄漏电流加以合理选用。一般动作时间为0.2秒。
四、安全色标的含义与使用。
安全色标主要有四种,其颜色为红、蓝、黄、绿。
1、红色为禁止、停止,也表示防火
2、蓝色为指令必须遵守的规定。
3、黄色为警告、注意。
4、绿色为提供信息安全通行。
家用电器的选用及日常使用维护要领
一、家用电器分类
1、按功能分为家用电气器具和家用电子器具两种。
2、按防触电保护方式分为0类、I 类、II类、III类。
0类:依靠基本绝缘来防止触电危险的电器。它没有接地保护
2/5
I 类:该电器防触电保护,不仅依靠基本绝缘,而且还需要一个的安全预防措施。其方法是将电器外露可导电部分与已安装在固定线路中的保护接地导体连起来。
II类:该类电器在防触电保护方面,不仅依靠基本绝缘,而且还附加绝缘。在基本绝缘损坏之后,依靠附加绝缘起保护作用。其方法是采用双重绝缘或加绝缘结构,不需要接地保护或依赖安装条件的措施。
III类:该电器在防触电保护方面,依靠安全电压供电,同时在电器内部任何部位均不会产生比安全电压高的电压。
3、按外壳防护等级分为(1)IP20——IP24;(2)IP30——IP34:(3)IP40——IP44
特征数字含义
第一位特征数字的含义
第二位特征数字的含义
2
能防止直径大于12mm长度不大于80mm的固体异物进入壳内。能防止手指触及壳内带电部分或运动部件
0
没有专门防护
1
滴水(垂直滴水)无有害影响
3
能防止直径大于2.5mm的固物体异进入壳内。能防止厚度(或直径)大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电部分或运动部件
2
当外壳从正常位置倾斜在15度以内时,垂直滴水无有害影响
3
与垂直成60度范围以内的淋水无有害影响
4
能防止直径大于1mm的固物体异进入壳内。能防止厚度(或直径)大于2.5mm的工具、金属线等触及壳内带电部分或运动部件
4
任何方向溅水无有害影响
二、选用要领:
1、在一般的房间条件下,从防电保护的角度,必须选用I类、II类、III类电器;从外壳防护的角度,应选用等级不低于IP20的电器。
2、只有在没有间接触电危险的场所才允许选用0类电器。
3、在厨房、厕所或类似场所,从防触电保护的角度,必须选用I类、II类、III类电器;从外壳防护的角度,应选用等级不低于IP24的电器。
4、在使用中与人体皮肤和毛发直接接触的电器,从防触电保护的角度,必须选用II类、III类电器。
3/5
三、日常使用维护要领
1、电器的使用者应详细阅读和了解使用说明书,并按照使用说明书的要求使用电器。
2、使用移动式电器必须将电器的插头完全插入固定的电源插座中。
3、不应从带插座灯头上引接电源供给电器。
4、对无自动控制的电热器,人员离开现场又不使用电器时,应将电源切断。
5、工作时产生高温的电器,不得放在可燃物品附近使用。
6、电器出现异常噪声、气味或温度时,应立即停止使用。
7、从插座上拔下插头时,应用手直接握持插头,不得对电源线施加拉力。
8、禁止以非熔断丝的其他金属丝来更换熔断丝。
9、家用电器只用熔断器保护时,不得用大于原规格的熔丝来更换。
10、使用带电机的器具时,发现电机或转动部分不转时,应立即关闭电源作简单检修。
11、家用电器的转动部分或电机要定期加润滑脂(油)润滑保养。
12、电源采用三极插头的家用电器,严禁去掉接地脚(保护脚)。
13、家用电器不允许一开即关,要待起动完毕后才能关闭。
14、家用电器的电子器具最好能保持至少一星期使用一次0.5h驱潮。
15、部分家用电器如电视15分钟不看时,只要把音量调小即可,不必关机。
各班组工作安全用电注意点及要求
一、 玻璃粘贴班、切割班、发外组:
1、380V的排风降温设备要注意缺相。
2、无影胶夏天尽量要穿鞋工作。
3、发外组吊机洗片机传送卡机。
二、 玻璃异形班、异型班:
1、抛光机的正确使用。
2、电箱要保持干燥。
3、手磨机的正确使用
三、 总装餐椅皮革班、衣车班:
1、手磨机的正确使用
四、 总装餐椅组装班、软体班:
1、 打包机的正确操作
2、 电烙铁的使用
五、 总装装配喷漆班、木工班、几台班、地柜班:
1、打包机的正确操作
4/5
2、手磨机的正确使用
3、抛光机的正确使用
一、电动工具的分类:
1、一般分三类。
维修电工,从事安装、调试与维护、修理的人员,一定要更加注意安全培训,避免安全事故的发生。下文是维修电工培训安全试题,欢迎阅读!
维修电工培训安全判断题
1、漏电保护装置的安装必须由经技术培训考核合格的电工来完成。 ( √ )
2、熔断器熔体的额定电流可选择略大于熔断器额定电流。 ( × )
3、通过人身的交流安全电流规定在20mA 以下。 ( × )
4、在380V不接地低压系统中,一般要求保护接地电阻RE≤4Ω。 ( √ )
5、安全电压最高为36伏。 ( × )
维修电工培训安全填空题
1、在电气设备上工作,保证安全的技术措施为:停电验电、装设接地线、悬挂表示牌、装设遮拦。
2、电动机常见的降压启动方式为定子绕组串电阻降压启动、Y△降压启动、自耦变压器降压启动、延边三角形降压启动。
3、固体介质的击穿,可以分为热击穿、电击穿、老化三种形式。
4、直击雷的防护措施主要是靠避雷针、避雷线、避雷网和避雷带防雷装置来实现的。
5、电流通过人体的途径中电流通过心脏、中枢神经(脑部和脊髓)、呼吸系统是最危险的是最危险的途径。
6、2009年6月是我省第16个,全国第8个安全生产日,它的主题词是“关爱生命、安全发展”。
7、引起触电事故的主要原因有缺乏电气安全知识、违反操作规程、设备不合格、维修管理不善等几种。
8、我国安全生产方针是“_安全第一、预防为主_”。
9、影响电流伤害程度的因素主要与电流的大小,,通电时间的长短,电流的频率,电压的高低,电流的途径以及人体状况等因素有关。在我国安全电压分为5个等级分别是42、36、24、12、6。
10、我国安全管理体制是:国家监察、行政管理、群众监督。
维修电工培训安全选择题
1、电线接地时,人体距离接地点越近,跨步电压越高,距离越远,跨步电压越低,一般情况下距离接地体多少,跨步电压可看成是零。 ( B )
A 10m 以内 B 20m 以外 C 30m 以外
2、10 、施工现场照明设施的接电应采取的防触电措施为( B )。
A 戴绝缘手套 B 切断电源 C 站在绝缘板上
3、爆炸和火灾是静电危害中最为严重的一种,它是由( B )而引起的。
A 静电场力 B 静电放电 C 静电放电和静电场力。
4、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的( C )。
A 标示牌 B 接地处 C断开点
5、被电击的人能否获救,关键在于( D )
A 触电的方式 B 人体电阻的大小
C 触电电压的高低 D 能否尽快脱离电源和施行紧急救护
6、保护接零适用于( B )。
A 中性点不接地电网 B 中性点接地电网,三相四线制系统
C 两种类型的电网都适用
7、具有过载保护接触器自锁控制线路中, 实现欠压和失压保护的电器是( C )。
A 熔断器 B 热继电器 C 接触器
8、熔断器的额定电流应( B)所装熔体的额定电流.
A 大于 B 大于或等于 C 小于
9、绕线转子异步电动机常用的启动方法为( B )启动.
A Y-△ B 频敏变阻器 C 自耦变压器
10、案例分析:某市电机厂停电整修厂房,并悬挂了“禁止合闸!”的标示牌。但组长周某为移动行车便擅自合闸,此时房梁上的梁某正扶住行车的硬母排导线, 引起触电。当周某发现并立即切断电源时,梁某双手也随即脱离母排并从3.4米高处摔下,经送医院抢救无效,于当夜死亡。此例触电事故的主要原因是( B )。
A 缺乏电气知识 B 违反操作规程
C 偶然因素 C 前两种因素都有。
维修电工培训安全判断题
强化电工安全知识,这是一个不容忽视的问题。 那么你对电工安全了解多少呢?以下是由小编整理关于电工安全知识培训资料的内容,希望大家喜欢!
一、电工安全资料:电动工具的分类
1、一般分三类。
二、电工安全资料:保证电气安全的基本要素
三、电工安全资料:安全用电的保护措施(漏电开关、接零、接地、安全电压)
1、接零、接地的作用:对于触及意外带电的金属部分的防护措施,一般有保护接地、保护接零和保护断开三种。
四、电工安全资料:安全色标的含义与使用。
1.《电工操作上岗证》考试鉴定合格,持有国家劳动安全监察部门认可的 才能进行电气操作。
2.必须熟练掌握触电急救方法。电气操作人员应思想集中,电器线路在未经测电笔确定无电前,
3.不可用手触摸,不可绝对相信绝缘体,应认为有电”一律视为“有电 操作。穿戴好必须的防护工作前应详细检查自己所用工具是否安全可靠,
4. 检查工作用品,以防工作时发生意外。电工对仪表、设施、灯光及电路检修时,应根据车型和线路设置正
5.确保仪表、断路、短路现象引起高温着火,确操作,避免因电路漏电、 设施工作正常,准确,灯光明亮,接触良好。在特别潮湿的现场和金属伏及以下的安全电压,局部照明必须用6.36变压器的一次线不不准使用单线圈降压,12伏电压,封闭容器内,用 得长于二米。行灯变压器的外壳,必须牢固可靠的接地(接零)保护,严禁在接
7. 地接零线路上接熔断器和开关,更不准以工作零线代替保护零线。不准某些设备采用接零保护而加一些设备采用接地
8.在同一电网中, 保护,接零保护和接地保护在设备和设备之间不准串联。设备与电器安装完成后,必须经过检测试运行,方向正确后方可交付使用。使用期不能超过安装临时线路时,必须按照有关规定与标准敷设。
9.临时线路不用时,应及时敷设正式线路。一个月,需长期使用的设备, 需即时拆除。有人工“
10.维修线路要采取必要的措施,在开关手把上或线路上悬挂的警告牌,防止他人中途送电。送电前必须认真检查,”作、禁止合闸 看是否合乎要求并和有关人员联系好,方能送电。在大的工程安装和分散的检修中,要有专人负责指挥。工作前要
11.调试前要交待相关安全及应采取的措施,工作范围以及应注意事项。清点人数、工具和清理现场,在不可少于两人对线路进行调试,确认 人、物无遗漏时方能试送电。在特殊情况下,不能停电作业时,须经领导批准,并在有经验的电工监护下,采取安全措施方可工作,严禁带负荷接线和断线。使用测电笔时要注意测试电压范围,禁止超出范围使用,电工人员一般使用的电笔,只许在五百伏以下电压使用。
维修电工必须接受安全教育,在掌握电工基本的知识和工作范围内的安全操作规程后,才能参加电工的实际操作。
1. 维修电工应具备的条件
(1)必须身体健康、精神正常。凡患有高血压、心脏病、气管哮喘、神经系统疾病、色盲疾病、听力障碍及四肢功能有严重障碍者,不能从事维修电工工作。
(2 必须通过正式的技能鉴定站考试合格并持有维修电工操作证。
(3必须学会和掌握触电紧急救护法和人工呼吸法等。
2. 维修电工人身安全知识
(1)在进行电气设备安装和维修操作时,必须严格遵守各种安全操作规程和规定,不得玩忽职守。
(2)操作时要严格遵守停电部分操作时,要切实做好防止突然送电时的各项安全措施,如挂上“有人工作,不许合闸!”的警示牌,锁上闸刀或取下总电源保险器等。不准约定时间送电。
(3)在邻近带电部分操作时,要保证有可靠的安全距离。
(4)操作前应仔细检查操作工具的绝缘性能,绝缘鞋、绝缘手套等安全用具的绝缘性能是否良好,有问题的应立即更换,并应定期进行检查。
(5)登高工具必须安全可靠,未经登高训练的,不准进行登高作业。
(6)如发现有人触电,要立即采取正确的抢救措施。
3. 设备运行安全知识
(1)对于已经出现故障的电气设备、装置及线路,不应继续使用,以免事故扩大,必须及时进行检修。
(2)必须严格按照设备操作规程进行操作,接通电源时必须先合隔离开关,再合负荷开关;断开电源时,应先切断负荷开关,再切断隔离开关。
(3 当需要切断故障区域电源时,要尽量缩小停电范围。有分路开关的,要尽量切断故障区域的分路开关,尽量避免越级切断电源。
(4)电气设备一般都不能受潮,要有防止雨雪、水气侵袭的措施。电气设备在运行时会发热,因此必须保持良好的通风条件,有的还要有防火措施。有裸露带电的设备,特别是高压电气设备要有防止小动物进入造成短路事故的措施。
(5)所有电气设备的金属外壳,都应有可靠的保护接地措施。凡有可能被雷击的电气设备,都要安装防雷设施。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询