315的变压器额定电流是454A,能不能带动200KW、359A的电机,启动方式加装变频器?

 我来答
忙碌枉然
高粉答主

2022-04-25 · 忙忙碌碌也是枉然-赵文才
忙碌枉然
采纳数:19060 获赞数:93381

向TA提问 私信TA
展开全部

不能。

315变压器的额定视在功率是315千伏安(kVA),二次输出电压400V,输出电流正好是454A(315千伏安/(√3x400V)=454A)。

由于感应电机是一种特殊的感性负载,其启动电流很大,会达到电机额定电流3-7倍,所以虽然变压器的输出电流(454A)稍大于负载电流(359A),但仍然显得力不从心,不会启动成功。

追问
我安装了变频器也不可以吗?
斜阳紫烟
高粉答主

2022-04-25 · 闲而无事玩知道,不为名姓常健脑
斜阳紫烟
采纳数:69443 获赞数:116302

向TA提问 私信TA
展开全部
不能。正常情况下电机启动电流是5-7倍额定电流。你的454A与359A相比只有1.3倍。这样的电流余量,启动肯定是不够。即便 让变压器短时过载一倍,启动也很免强。启动时间拉长变压器的风险就很大。
追问
我加装了变频器,变频器有过流保护,这样也启动不起来吗?
追答
是。因为启动你至少需要2倍以上的启动电流,倍率越低启动时间越长。这对变频器和变压器压力都不小。过流保护只是保护变频器本身不至损坏,但对启动无用。
已赞过 已踩过<