315的变压器额定电流是454A,能不能带动200KW、359A的电机,启动方式加装变频器?
2个回答
展开全部
不能。正常情况下电机启动电流是5-7倍额定电流。你的454A与359A相比只有1.3倍。这样的电流余量,启动肯定是不够。即便 让变压器短时过载一倍,启动也很免强。启动时间拉长变压器的风险就很大。
追问
我加装了变频器,变频器有过流保护,这样也启动不起来吗?
追答
是。因为启动你至少需要2倍以上的启动电流,倍率越低启动时间越长。这对变频器和变压器压力都不小。过流保护只是保护变频器本身不至损坏,但对启动无用。