摘要 亲,您好!以下是地下室外墙后浇带止水钢板不居中的处理方案:
答:1. 止水钢板搭接部位,焊缝处理不当,易造成渗漏隐患。
2. 墙体转角处,止水钢板与箍筋交叉,止水钢板的位置容易出现偏离,此区域的止水钢板的焊缝易出现漏焊、透光等现象。
3. 止水钢板厚度不符合规范要求,安装、焊接过程中,易出现变形及位置不居中的情况。
4. 止水钢板安装方向错误。
应对措施技术措施:
1. 止水钢板规范厚度2-3mm,宜优先选3mm。
2. 墙体转角处,可采用“L”型成品止水钢板。墙体转角处,可将箍筋估计断开,做成开口箍,焊接在止水钢板上。
3. 如具备条件,尽可能选择橡胶止水带,其效果好于止水钢板。
验收重点:
1. 止水钢板搭接部位应采取双面满焊,搭接长度不小于20mm。
2. 止水钢板应居中布置,固定焊接,可采用附件小钢筋焊接支持,避免止水钢板与主筋直接焊接。
3. 安装时,止水钢板的两翘曲面应朝向迎水面。
咨询记录 · 回答于2023-12-25
地下室外墙后浇带止水钢板不居中处理方案
您好,让你久等了,正在为您的问题查阅资料解答,请耐心等待~
亲,很高兴为您解答:地下室外墙后浇带止水钢板不居中处理方案如下: 答:1. 止水钢板搭接部位,焊缝处理不当,易造成渗漏隐患。 2. 墙体转角处,止水钢板与箍筋交叉,止水钢板的位置容易出现偏离,此区域的止水钢板的焊缝易出现漏焊、透光等现象。 3. 止水钢板厚度不符合规范要求,安装、焊接过程中,易出现变形及位置不居中的情况。 4. 止水钢板安装方向错误。 应对措施: 技术措施: 1. 止水钢板规范厚度2-3mm,宜优先选3mm。 2. 墙体转角处,可采用“L”型成品止水钢板。墙体转角处,可将箍筋估计断开,做成开口箍,焊接在止水钢板上。 3. 如具备条件,尽可能选择橡胶止水带,其效果好于止水钢板。 验收重点: 1. 止水钢板搭接部位应采取双面满焊,搭接长度不小于20mm。 2. 止水钢板应居中布置,固定焊接,可采用附件小钢筋焊接支持,避免止水钢板与主筋直接焊接。 3. 安装时,止水钢板的两翘曲面应朝向迎水面。