16个千瓦380伏用多大的电线
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-07-07
16个千瓦380伏用多大的电线
16个千瓦380伏用多大的电线您好亲,要用6平的铜芯电缆,但如果电缆的距离比较长的话,可以选择使用十平的铜芯电缆比较安全。380伏16千瓦加热器需要6平方毫米的电线I=P/(√3*U*cosφ)=16/(1.732*0.38*0.85)=28.6A查手册:5x4铜芯电缆土壤中敷设的载流量为36A,5x6铜芯电缆空气中敷设的载流量为32A,5x10铝芯电缆空气中敷设的载流量为35A16个千瓦用电器,功率在16KW,使用380V电源电压,电流在42A多一些,应该使用6平方毫米的铜线即可。希望可以帮到您哦。如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!