10KV电压互感器耐压试验标准做法?

 我来答
妖感肉灵10
2022-11-17 · TA获得超过6.3万个赞
知道顶级答主
回答量:101万
采纳率:99%
帮助的人:2.3亿
展开全部

要把一次侧的同相的首端和尾端端接,接耐压设备的高压侧;其次,把二次侧短接接地。然后就可以升压了,至于耐压标准,不要看厂家的,因为耐压试验有三种试验标准,即出厂试验,交接试验和大修试验。

电压互感器,把一次的一个端子接到高压端,二次接地。测量一次对地和一次对二次的耐压。把二次接高压端,一次接地,测量二次对地耐压。

通常6KV的耐压做28KV,10KV的耐压做42KV,35KV的耐压做95KV,二次都是3000V。

扩展资料:

实施耐压试验 

①检查所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确,操作人员征得试验负责人许可后,合上电源开关,准备开始升压。升压必须从零(或接近于零)开始,且不可冲击合闸。升压速度在75%试验电压前是可以任意的,自75%试验电压以后开始均匀升压,约每秒2%速率的试验电压上升至试验电压,计时1分钟后,迅速均匀降压到零(或1/3试验电压以下),然后断开电源,用放电棒将被试绕组和试验变压器的高压部分接地,并充分放电。

②参照上述方法进行二次绕组耐压试验。  

③试验过程应有人监护并呼唱,试验人员在试验中注意力应高度集中,随时警戒异常情况的发生。 

④试验过程中保持观察,若出现异常,应停止试验,查明原因后再继续进行。 

⑤耐压试验前后均应进行绝缘电阻的测量。 

⑥全部试验结束,应先断开试验电源,再开始拆线,zui后拆除接地线。

参考资料来源:百度百科 ——工频耐压试验

推荐律师服务: 若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询