关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法正确的是()。
A.保持地下水位距坑底不小于1mB.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5mC.各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.20m/hD.水下混凝土封底的浇筑顺序应从低处开...
A.保持地下水位距坑底不小于1m
B.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5m
C.各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.20m/h
D.水下混凝土封底的浇筑顺序应从低处开始,逐渐向周围扩大 展开
B.导管埋入混凝土的深度不宜小于0.5m
C.各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.20m/h
D.水下混凝土封底的浇筑顺序应从低处开始,逐渐向周围扩大 展开
1个回答
展开全部
【答案】:D
A选项:在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。
B选项:每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1. 0m。
C选项:各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h。
A选项:在井点降水条件下施工的沉井应继续降水,并稳定保持地下水位距坑底不小于0.5m;在沉井封底前应用大石块将刃脚下垫实。
B选项:每根导管的混凝土应连续浇筑,且导管埋入混凝土的深度不宜小于1. 0m。
C选项:各导管间混凝土浇筑面的平均上升速度不应小于0.25m/h。