空调开暖气时,室外机底部滴水,正常吗?

前年买的格力分体空调,只装了一条滴水的管子,开冷气的时候水就从管子出来,可是昨天开暖气,那些空调水竟然从室外机底部滴下来!!而不是从管子出来!(以前也开过几次暖气,但没留... 前年买的格力分体空调,只装了一条滴水的管子,开冷气的时候水就从管子出来,可是昨天开暖气,那些空调水竟然从室外机底部滴下来!!而不是从管子出来!(以前也开过几次暖气,但没留意从哪里滴水),现在这样从底部滴水正常吗?该怎么办? 展开
 我来答
Funny19871122
推荐于2017-11-22 · TA获得超过129个赞
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
你好!
这种现象很正常,但你的安装也有问题。
处理外机的排水问题有两种方法,一中是装接水盘,再通过接UPVC排水管(或金属管道)将外机冷凝水排出。另外一中就是直接在外机的最下面的任意一个排水孔上接UPVC排水管(或金属管道)将冷凝水排出,然后把其余的排水孔用水堵(原配)堵住。
正规发安装内外机都要做排水处理,而你的那种情况是只处理了内机的排水问题,而忽略了外机的排水问题。
蓝色de海边
2009-12-09 · TA获得超过333个赞
知道小有建树答主
回答量:273
采纳率:0%
帮助的人:186万
展开全部
正常 一般室外空气湿度大的时候 外机会结冰,然后压缩机会加热外机,然后滴水 。一般只要不下雾,没水的。 冬天天气干燥,大部分情况,室外机都是干的,不会结冰。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
暨诗文F0
2009-12-15 · TA获得超过347个赞
知道答主
回答量:241
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
这是空调器化霜时正常现象。因为热泵空调器在冬天制热时需通过室外热交换器从室外吸收热量,工作时室外换热器因温度低,空气中有水蒸气逐渐结霜过多,影响室外换热器换热效果,所以空调设有化霜功能(化霜时间大约10分钟),化霜时室外有融化水流下
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
llyy543
2009-12-09 · TA获得超过414个赞
知道小有建树答主
回答量:238
采纳率:0%
帮助的人:144万
展开全部
正常,楼主你要做的就是不要让水滴到不该滴的地方~~方便的话从那里接根管子吧~~接到阳台的雨水管里
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
有间厨房
2009-12-09 · TA获得超过527个赞
知道小有建树答主
回答量:386
采纳率:0%
帮助的人:353万
展开全部
空调制热时室外机排水,制冷时室内机排水,你说的从管子排水应该就是室内机接出来的,要解决室外机滴水的现象可加装接水盘,可以找空调安装公司。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(7)