2.5平方铜芯线能带多少千瓦
2.5平方的铜芯线能带3500~5500瓦。
国标GB4706.1-2005规定的电线负载电流值:铜芯线截面积2.5 mm2允许长期电流16A~25A 。换算功率3500~5500W。具体使用因导线长度、连续使用时间长短以及使用方法(穿管、直埋等影响散热因素)等因素不同而区别选用。
扩展资料
一个电工常用的“经验公式”:只要是铜芯电线,每平方毫米的截面积可以安全通过4-5A的额定电流;在220V单相电路中,每1KW的功率,其电流约为4.5A左右;在380V三相平衡电路中,每1KW的功率,其电流约为2A左右。
上面的这些值,可用物理计算公式算下来的结果是很接近的,所以电工在工作中,为了不去记那些“繁琐”的计算公式,就记住这些就可以了。
那么根据这个算法就知道:每1平方毫米截面积的铜芯线,如果用于220V单相电路中,则可以安全承载1KW的负载所通过的电流;如果用在三相平衡负载(比如电动机)电路中,则可以安全承载2.5KW负载所通过的电流。
1.5平方电线可以负荷的瓦数
如果电源线是铜芯线,一是明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦;二是暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦;三是pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦。:
参考资料:百度百科-导线载流量