为什么楼上厕所马桶下水会有臭味传下来?
展开全部
该问题涉及到城市给排水工程领域,尤其排水领域,具体到民用建筑工程技术措施中的污废合流式(即粪便污水与洗漱废水同管道排出)特殊单立管排水系统:即排水管道设置一个较粗的(一般用Φ110)采用特殊管材或特殊配件的立管,排水管道在横支管(一般为Φ50-Φ75)接入排水立管时采用特殊的配件,排水立管下部采用下部特质配件,并仅设有伸顶通气管。根据上述的结构分析,出现该现象的主要有以下三种可能:\x0d\x0a 1. 由于该系统没有空气循环旁通管,在上一层大量排水时,废污水受重力作用会挤压立管空气进入下层的横支管,如果下层在横支管接入立管时未加装特殊配件(在这里主要指反水弯或等功能组件),同时便池、洗漱盆、浴盆、地漏等未进行技术处理,立管中的气味就会通过以上所述的收集口进入该楼层;\x0d\x0a 2. 主立管管径设计较小或内壁结垢较严重,造成主立管的“活塞现象”,使得上述设施或配件失灵;\x0d\x0a 3. 主立管底部或(和)楼顶的伸顶通气管堵塞,主立管内滞留气体严重,落水时产生的气流漩涡会冲破以上所述配件进入该楼层。\x0d\x0a\x0d\x0a 解决的方法:\x0d\x0a 1. 在横支管接入主立管处、便池、洗漱盆、浴盆等处加装反水弯。地漏更换成防臭地漏;\x0d\x0a 2. 如果主立管较小请更换管径较大的主立管、检查清理立管内壁:\x0d\x0a 3. 检查清理主立管底部、检查疏通伸顶通气管并加装防鸟帽。\x0d\x0a 另外特别指出的是:如果整个系统已到使用年限,或原设计不够合理,最好更换整个排水系统。民用排水系统的设计原则:一通三防。一通指的是通畅;三防即防鼠、防漏、防臭。