110~750kV架空输电线路设计,下列哪些说法是正确的?( )
A.导、地线的设计安全系数不应小于2.5B.地线的设计安全系数应大于导线的设计安全系数C.覆冰和最大风速时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的70%D.稀有风速或稀有...
A.导、地线的设计安全系数不应小于2.5
B.地线的设计安全系数应大于导线的设计安全系数
C.覆冰和最大风速时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的70%
D.稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的70% 展开
B.地线的设计安全系数应大于导线的设计安全系数
C.覆冰和最大风速时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的70%
D.稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力,不应超过拉断力的70% 展开
展开全部
【答案】:A、D
AB两项,《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.7条规定,导、地线在弧垂最低点的设计安全系数不应小于2.5,悬挂点的设计安全系数不应小于2.25。地线的设计安全系数不应小于导线的设计安全系数。
CD两项,《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545—2010)第5.0.9条规定,导、地线在稀有风速或稀有覆冰气象条件时,弧垂最低点的最大张力不应超过其导、地线拉断力的70%。悬挂点的最大张力,不应超过导、地线拉断力的77%。
