请教高人, 38KW应该用多大的断路器?
请教高人,我有2个舞台灯光系统。38KW应该用多大的断路器?一、总功率16KW,进线380V,请问使用多大断路器?我用的是国产正泰牌子下分小的220V开关:5KW带漏电保...
请教高人,我有2个舞台灯光系统。 38KW应该用多大的断路器?
一、总功率16KW,进线380V,请问使用多大断路器?我用的是国产 正泰 牌子
下分小的220V开关:5KW带漏电保护、5KW带漏电保护、1.6KW、1.6KW、1.6KW、1KW。
二、总功率38KW,进线380V,下分小的220V开关:5KW带漏电保护、16KW带漏电保护、3.6KW(有整流器的日光灯)、1.6KW、1.6KW、1.6KW、2KW。
请高人帮忙整个断路器的配置单,还有就是第二项16KW的应该用多少平方的线。本人用的是国标线、正泰牌断路器。 展开
总开关16000/380=42A建议用的稍微大点。特别是带漏保的。50A。
下 变的用32A.32A.10A.10A.10A.6A的就可以了。
二。38kW建议用100A 的。下边32A.(80或100)A.20A.10A.10A.10A.(10A或15A)
单项16A的是一个设备吧,那就没办法分成三路。
在安全情况下,一般铜芯线每平是6A的电流。16kW的最少要用10平的,最好稍粗一点。要是铝线就是铜线的二倍。
