请教高人,我有2个舞台灯光系统。38KW应该用多大的断路器?一、总功率16KW,进线380V,请问使用多大断路器?我用的是国产正泰牌子下分小的220V开关:5KW带漏电保... 请教高人,我有2个舞台灯光系统。 38KW应该用多大的断路器?
一、总功率16KW,进线380V,请问使用多大断路器?我用的是国产 正泰 牌子
下分小的220V开关:5KW带漏电保护、5KW带漏电保护、1.6KW、1.6KW、1.6KW、1KW。
二、总功率38KW,进线380V,下分小的220V开关:5KW带漏电保护、16KW带漏电保护、3.6KW(有整流器的日光灯)、1.6KW、1.6KW、1.6KW、2KW。
请高人帮忙整个断路器的配置单,还有就是第二项16KW的应该用多少平方的线。本人用的是国标线、正泰牌断路器。
展开
 我来答
风向程
推荐于2016-07-31 · TA获得超过7686个赞
知道大有可为答主
回答量:2331
采纳率:90%
帮助的人:880万
展开全部
一,总开关用32A三相断路器,分支用单相32A、32A、10A、10A、10A、6A漏电保护器。
二,总开关用80A三相断路器,分支用单相32A、80A、20A、10A、10A、10A、10A漏电保护器。但是其中单相16KW的负荷,建议不要用一条线路供电,因为电流太大,最好分成3路,将负荷平均分配到每一相,而且80A的单相漏电保护器也很难买到。
单相16KW的负荷,工作电流约75A,如果一定要用一路,至少需要10平方的铜芯线。
shenweifeng416
2010-01-14
知道答主
回答量:28
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
一。总开关16000/380=42A建议用的稍微大点。特别是带漏保的。50A。
下 变的用32A.32A.10A.10A.10A.6A的就可以了。
二。38kW建议用100A 的。下边32A.(80或100)A.20A.10A.10A.10A.(10A或15A)
单项16A的是一个设备吧,那就没办法分成三路。

在安全情况下,一般铜芯线每平是6A的电流。16kW的最少要用10平的,最好稍粗一点。要是铝线就是铜线的二倍。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起