我有一个350风量的全热交换器放在公寓房的外面送风到室内,先是经过16米的160PVC管子到一个风量分配器,然后从这个风量分配器上分6根内径为65mm的风管送到各个房间的...
我有一个350风量的全热交换器放在公寓房的外面送风到室内,先是经过16米的160PVC管子到一个风量分配器,然后从这个风量分配器上分6根内径为65mm的风管送到各个房间的,其中有一根最长的管道有24左右,想问一下我如何计算出这个24米处的这个风口出来的风的风压是多少,我这个350风量的全热交换器主机机外静压为240PA的
展开
4个回答
展开全部
240-沿程阻力(大概94PA)-局部阻力-风口阻力(大概20PA),余下的就是余压了。目前你局部阻力还不知道哦
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
应该是240-沿程阻力(大概94PA)-局部阻力-风口阻力(大概20PA),余下的就是余压了.
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
条件不足,无法计算!
如果已经安装可以用风量检测仪直接检测风口风量。
如果已经安装可以用风量检测仪直接检测风口风量。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
分配器上是分了几个?