新风系统中送风末端风压计算

我有一个350风量的全热交换器放在公寓房的外面送风到室内,先是经过16米的160PVC管子到一个风量分配器,然后从这个风量分配器上分6根内径为65mm的风管送到各个房间的... 我有一个350风量的全热交换器放在公寓房的外面送风到室内,先是经过16米的160PVC管子到一个风量分配器,然后从这个风量分配器上分6根内径为65mm的风管送到各个房间的,其中有一根最长的管道有24左右,想问一下我如何计算出这个24米处的这个风口出来的风的风压是多少,我这个350风量的全热交换器主机机外静压为240PA的 展开
是与中狸丸07
推荐于2020-12-12 · TA获得超过955个赞
知道小有建树答主
回答量:1010
采纳率:0%
帮助的人:500万
展开全部
240-沿程阻力(大概94PA)-局部阻力-风口阻力(大概20PA),余下的就是余压了。目前你局部阻力还不知道哦
本回答被网友采纳
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
手机用户11735
2010-01-15
知道答主
回答量:5
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
应该是240-沿程阻力(大概94PA)-局部阻力-风口阻力(大概20PA),余下的就是余压了.
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
mzsea
2010-01-14
知道答主
回答量:21
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
条件不足,无法计算!
如果已经安装可以用风量检测仪直接检测风口风量。
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
多多鱼28
2010-01-27 · TA获得超过173个赞
知道答主
回答量:81
采纳率:0%
帮助的人:0
展开全部
分配器上是分了几个?
可以算出末端的风速!
已赞过 已踩过<
你对这个回答的评价是?
评论 收起
收起 更多回答(2)