可燃气体报警系统报警值设定为多少?设定依据?
6个回答
展开全部
可燃气体报警系统报警值设定:低限默认为
25%LEL:(5%LEL~40%LEL 可调)高限默认为
50%LEL:(10%LEL~100%LEL 可调)
可燃气体报警值设定依据
对于现在使用的可燃气体报警器,或者是气体报警仪,在安装之前一
定要对于气体报警器进行报警点的设置。少量的燃气泄漏在空气中形成较低
的浓度,不会引起着火、爆炸事故,没有太大的危害,所以在安装上气体报
警仪也是非常重要的,这样对于报警提示可以给我们提前做好预防措施。
可燃气体报警器测量量程为 0-100%LEL,按照国家规定低报一般设
置在 15%LEL-25%LEL 之间报警,高报一般设置为 50%LEL 报警,现在的可
燃气体报警器大部分低报警点设置为 25%LEL。这里的 100%LEL 指的是气体
的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到 100%LEL 的时候才刚刚
到达可燃气体的爆炸下限。
可燃气体报警系统报警值设定为:
低限默认为 25%LEL(5%LEL~40%LEL 可调);
高限默认为50%LEL(10%LEL~100%LEL 可调)。
设定依据如下:
可燃气体报警器测量量程为0-100%LEL,按照国家规定低报一般设置在15%LEL-25%LEL之间报警,高报一般设置为50%LEL报警,现在的可燃气体报警器大部分低报警点设置为25%LEL。这里的100%LEL指的是气体的爆炸极限值,也就是说当可燃气体报警器显示到100%LEL的时候才刚刚到达可燃气体的爆炸下限。
因为标准都使用LEL 的百分数来制定危险程度指标大多数可燃气体报警器的报警点设置的读数是在0 ~1 0 0%L E L 之间,绝对安全的环境中一定是0%LEL,它的增量是1%LEL 变化的量值,20%LEL 是监测易燃易爆气体或混合物最保守的或最高可以接受的警报设置点,在许多仪器上的设定值都设为20%LEL,一旦读数超过2 0 % L E L 都意味着可能存在燃烧的危险或者是非正常情况。但不论何时,一般的警报限度是10% 或25% 的LEL。
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
展开全部
是有规范的,GB15322国标。
5.1.2报警设定值
探测器具有低限、高限两个报警设定值时,其低限报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围,高限报警设定值应为50%LEL;仅有一个报警设定值的探测器,其报警设定值应在1%LEL~25%LEL范围。
本回答被网友采纳
已赞过
已踩过<
评论
收起
你对这个回答的评价是?
推荐律师服务: