联动试车有哪些要求?求解
1个回答
展开全部
联动试车的目的是全面考核全系统的设备、自控仪表、联锁、管道、阀门、供电等的性能与质量,以及施工是否符合设计与标准规范要求。
联动试车包括全系统气密、干燥、置换、三剂装填,一个生产系统、一套装置的水运、油运和用假物老码局料或实物料进行的“倒开车”(也称“逆式开车”)。联动试车以生产单位为主,设计配合,施工单位保证设备运转。
联动试车主要有以下要求:
1.试车方案的编制内容
试车方案的编制应经过各方面人员充分讨论,必须有完全卫生方面的内容,报主管部门批准后才可执行,实施前所有参加试车人员必须认真学习和掌握。其内容应包括:
1.1试车要达到的目的;
1.2试车组织指挥系统;
1.3试车应具备的条件;
1.4试车程序、进度及应达到的标准;
1.5.主要工艺指标、分析指标、仪表联锁、报警值;
1.6开停车及正常操作的控制方法、事故的处理措施;
1.7试车安全卫生注意事项;
1.8试车保运体系;
1.9试车物料数量及质量要求。
2.联动试车应具备的综合条件
2.1工程(或装置)按设计施工图建成,没有影响联动试车的设计改动项目和遗留尾项,工模凯程质量合格。
2.2工艺动力管道的试压、吹扫、清洗、保温完毕。静设备强度试验、无损检测、清扫、填充物装填、气密完毕。
2.3传动设备单机试车合格,电气、仪表调试合格。拆除装置区内临时设施,竖向工程完工,防腐保温基本完工。
2.4设备位号、管道介质名称及流向标志完毕,装置所需公用工程已平稳供给或运行。
2.5车间的各个岗位的岗位责任制已经建立并公布。试车方案和有关操作规程已印发。
2.6车间的技术人员、操作班长、岗位操作人员已经确定,安全、技术、操作考试合格并颁发发了上岗作业证。
2.7各项工艺指标、仪表联锁、报警的整定值已经产生管理部门批准公布执行。生产记录报表已印制齐全发到岗位。
2.8 机电、仪修和分析化验已交付生产使用,试车的保运体系侍让已经建立。通讯系统已畅通。
若未解决您的问题,请您详细描述您的问题,通过百度律临进行免费专业咨询